easyair  >>  กระดานถาม-ตอบ

ปรึกษาปัญหาเครื่องปรับอากาศที่บ้านครับ
   ที่บ้านผมใช้เครื่องปรับอากาศไดกิ้นครับ ใช้มานานหลายปี ประมาณ 15 ปีได้
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทำความเย็นได้ไม่ดี และมีการต่อคอมเพรสเซอร์ช้าครับ

เวลาเปิดเครื่องใหม่ๆ จะมีการต่อของคอมเพรสเซอร์ จากนั้นจะเย็นได้ประมาณ 45 นาที
ก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะตัด หลังจากนั้นห้องจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งร้อน
จากนั้นอีกประมาณ 1 ชั่วโมงจึงมีต่อของคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง

ผมสงสัยว่า กรณีนี้ ตัวเทอร์โมสตัส เสียหรือป่าวครับ หรือเป็นเพราะระบบควบคุม
Board เสียครับ... อีกประเด็นในส่วนของความเย็นนี่ เป็นเพราะน้ำยาแอร์อาจจะขาดหรือป่าวครับ

รบกวนเพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ
โดย: idea** (oki27002 ) [14 ก.ค. 53 8:05] ( IP A:203.146.104.32 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   เทอร์โมสตัท(ตัวควบคุมอุณหภูมิ)อาจจะเสื่อมครับไม่ถึงกับเสีย ไม่ได้บอกมาด้วยว่าตั้งไว้กี่องศา ในกรณีของคุณอาจเป็นไปได้ที่ค่าของเทอร์โมสตัทอาจจะยืด อยากให้ลองอย่างนี่ครับ ให้ตั้งสัก 20 องศา
แล้วเปิดใช้ดูครับ ถ้าเย็นไปให้ปรับขึ้นทีละองศา จนรู้สึกเย็นสบายเหมือนอุณหภูมิที่เราเคยใช้ ได้ผลยังไงลองเข้ามาแจ้งไว้ที่นี่อีกทีครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [15 ก.ค. 53 6:30] ( IP A:125.25.87.87 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   การตั้งค่าอุณหภูมิ ผมได้ตั้งไว้ที่ 26 องศา และได้ลองลด temp ลงแล้วไปที่ 24 ไป 23 องศา ก็ไม่มีผลครับ... คือ การทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างเดิมที่เล่าครับ

และเมื่อคืนนี้ ฝนตก คราวนี้แอร์เย็นนานกว่าเดิมครับ... เลยชักสงสัยว่าเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์ มันมีปัญหาหรือป่าว หรือว่าความดันในระบบตก ก็ไม่แน่ใจครับ และอยากสอบถามถึงความดันในระบบว่า ปกติ ควรจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับ กี่ psiG ครับ

ปล. เครื่องนี้เพิ่งล้างไปเมื่อวันที่ 29 พค. 53 นี้เองครับ ก่อนล้างมีอากาศเริ่มเย็นน้อยมาก่อนแล้วครับ พอล้างไปแล้วอาการดังกล่าวดีขึ้น แต่ดีมาได้เพียงเดือนเดียวก็มีอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วครับผม...

อ้อ... รบกวนสอบถามว่า ช่างสะดวกรับโทรศัพท์เวลาไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ
โดย: oki27002 [15 ก.ค. 53 16:59] ( IP A:203.146.104.42 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   อาจเป็นที่ระบบระบายความร้อนของคอล์ยร้อน หรือไม่ก็ตัวคอมเพรสเซอร์เองที่มีปัญหากินกระแสสูงทนความร้อนของตัวเองไม่ได้ ต้องเรียกช่างเข้าไปเช็คแล้วครับอย่างนี้

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [18 ก.ค. 53 7:02] ( IP A:125.25.11.212 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   วันนี้ ช่างเข้ามาแล้วครับ ปรากฏว่า ช่างคาดว่าระบบน้ำยาแอร์ตันครับ โดยความดันน้ำยาอยู่ที่ 40 psiG และกระแสไฟอยู่ที่ 14 Amp ในขณะที่ป้ายแสดงกระแสไฟอยู่ที่ 9.99 Amp (ที่คอมเพรสเซอร์ครับ)

จากนั้นตรวจสอบที่คอยล์เย็นด้านในพบว่า มีตามดอยู่หลายที่ครับ โดยประมาณ 5 ที่ครับ อายุการใช้งานค่อนข้างนานมากประมาณ 16 ปี

ทางช่างแจ้งว่า ถ้าซ่อมตัวคอยล์เย็นแบบไม่เปลี่ยน ซ่อมแบบเชื่อมซ่อม คาดว่าอีกไม่นานจะมีรูรั่วอีก เนื่องจากสภาพตัวคอยล์เย็นเก่ามากแล้ว ส่วนนี้ไม่ได้แจ้งราคา

แต่หากว่าเปลี่ยนตัวคอยล์เย็นเลยทั้งตัว ขนาดเครื่อง 18000 BTU ราคาจะตกไปถึง 5000 - 6000 บาท ซึ่งค่อนข้างแพง ประกอบกับ ราคาการล้างระบบน้ำยาแอร์ที่ตัน ซึ่งมีราคา + ค่าแรงอยู่ที่ 2500.- บาท รวมแล้วประมาณ 8500.- บาท ซึ่งแพงทีเดียว

ช่างจึงแนะนำว่า อยากให้ใช้ไปก่อน จนกว่าเครื่องจะเสีย แล้วจึงเปลี่ยนไปซื้อเครื่องใหม่ที่ขนาดเล็กลงกว่าเดิม เนื่องจากห้องที่ใช้งานมีขนาด ราวๆ 18 ตร.ม. ครับ ควรจะใช้ขนาด 13000 BTU ครับ ราคาไม่แพงมาก

อยากทราบว่า ทาง easyair มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณมากครับ

อ้ออ... รบกวนขอเวลาที่ทางช่างสะดวกในการติดต่อด้วยครับ ขอบคุณครับ
โดย: oki27002 (oki27002 ) [18 ก.ค. 53 16:17] ( IP A:161.200.84.35 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   จากที่เล่ามา เรื่องแอร์ตันในระบบโดยปกติจะมีจุดที่แอร์ตันได้ 2 ที่คือ
ที่แคปทิ้ว(ตัวสเปรย์) เพราะตรงนี้จะเป็นท่อรูเข็มมีโอกาศที่จะมีสิ่งสกปรกตันได้ง่าย ส่วนอีกที่คือ ตัวดรายเออร์(ตัวกรองน้ำยา) ใช้ไปนานๆก็มีโอกาศตันได้ ถ้าเป็นสองตัวนี้ตัน ก็ต้องตัดออกเปลี่ยนใหม่ก็หาย แต่ตอนตัดระบบออก ต้องเทสคอมตัวเปล่าด้วยนะครับ ว่าตอนเดินตัวเปล่าคอมกินกระแสตามเสปคหรือเปล่า ถ้ากินตามเสปคก็แสดงว่าตันในระบบ แต่ถ้ากินเกินกว่ากำหนด อันนี้ต้องเปลี่ยนคอมครับ แสดงว่าคอมกินกระแสสูงต้องเปลี่ยนคอม และกรณีแอร์เก่าเปลี่ยนคอมไม่คุ้มครับ ซื้อแอร์ใหม่ดีกว่า ส่วนเวลาติดต่อผมสะดวกคือช่วง 18.00-19.00 ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [27 ก.ค. 53 19:14] ( IP A:118.174.84.71 X: )