chiller ใช้แล้วมีฝ่าหน้าตู้ขอความรู้ครับ
|
ความคิดเห็นที่ 1 ใช้ของยี่ห้อไรอยู่เหรอคับ ขนาดกี่ลิตร แล้วสภาพภายในห้องที่ตั้งตู้เป็นยังไงบ้างครับ | โดย: gg [30 มี.ค. 49 14:45] ( IP A:202.5.87.149 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 2 อควอร์เมดิก HL 260 คือ 260 ลิตร เป็นห้องปกติไม่มีแอร์อุณหภูมิ 28-29-30 องศาครับ เมื่อคืนผมรองเซ็ท chiller ที่ 26 องศาปรากดว่า ไม่เป็นฝ่าแต่ตามความเป็นจริงแล้วผมต้องการที่ 22-23 องศาครับ | โดย: wichian [31 มี.ค. 49 10:16] ( IP A:203.148.236.106 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 3 อืม........ชิลเลอร์ไม่ใช่สาเหตุของฝ้าผิวน้ำครับ ฝ้าผิวน้ำเกิดจากฝุ่นละอองครับผม วิธีแก้คือเอาทางน้ำออกให้สูงขึ้นอีกนิด ให้เกิดฟองกระทบที่ผิวน้ำ แล้วฝ้าจะหายไปเองครับ ไม่ทราบว่าฝ้าที่หน้าตู้ ผมเข้าใจความหมายถูกมั้ยครับ | โดย: เจ้าบ้าน [7 เม.ย. 49 21:30] ( IP A:203.151.141.194 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 4 ฝ้าที่หน้าตู้ครับเจ้าบ้านที่กระจกหน้าตู้เลยครับ | โดย: wichian [8 เม.ย. 49 21:49] ( IP A:203.170.228.172 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 5 อ้อ เกิดจากอุณภูมิภายนอกกับภายในตู้ไม่เท่ากันนะคับข้างนอกร้อนกว่า ไอน้ำหรือว่าฝ้าก็จับที่กระจกตู้ เหมือนขับรถตอนเวลาฝนตกนะคับไม่มีอะไรคับ ถ้าห้องนี้มีแอร์เวลาเปิดก็ไม่มีใอน้ำมาเกาะคับ | โดย: kait207 [2 พ.ค. 49 20:28] ( IP A:221.128.114.209 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 6 คือว่าห้องข้างล่างไม่มีแอร์ครับ แต่ตอนนี้มันไม่เป็นแล้วครับอุณหภมิในตู้ 23 c นอกตู้ 28-30 c ตอนแรกจะมีฝ้าแต่ทดลองเบาวาลว์น้ำออกดูปรากฎว่าใช้ได้ทั้งๆที่อุณหภูมิในตู้และนอกตู้แตกต่างกันถึง 5-7 c ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกระจ่างครับ | โดย: wichian [17 พ.ค. 49 14:22] ( IP A:203.148.236.106 X: ) |  |
|