แอร์ 24,800 btu กินกระแส โอเวอร์โหลดตัด
   

แอร์ตัวนี้ไม่ได้เปิดมาร่วม 20 ปี เป็นแอร์แขวนประกอบ คอมเดิม มิตซู Rotary NH41VNDT 24,800 btu พอมาเปิดครั้งแรกลมมันเย็นน้อยมาก ก็เรียกช่างแถวบ้านมาล้าง+เติมน้ำยาแอร์ไป

ปัญหาตอนนี้คือแอร์เย็นช้าและไม่ฉ่ำ+โอเวอร์โหลดชอบตัด ห้องขนาด 36 ตรม ใช้เวลา 1-1.5 ชม ถึงจะทำความเย็นได้ที่ 26 องศา (และไม่มีทางที่จะเย็นไปกว่านี้ยกเว้นแต่วันฝนตก)

ลองวัดกระแสดูปรากฎว่าแอร์ตัวนี้จะกินกระแสที่ประมาณ 12-13a และกระแสมักจะไม่นิ่งเมื่อเดินเครื่องได้ซักพักแล้ว บางจังหวะจะพุ่งไปที่ 15a แล้วค่อยๆลดลงมา หรือไม่ก็เยอะจนโอเวอร์โหลดตัดเลย แต่ส่วนมากจะเป็นหลังจากคอมเดินต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมงไปแล้ว วัดอุณหภูมิท่อ suction ได้ที่ 14 องศา (เปิดพัดลมเบอร์แรงสุด) และ 7 องศา (พัดลมเบอร์เบาสุด)

จุดสังเกตุอีกอย่างคือลมร้อนจากคอนเดนเซอร์ที่เป่าออกมามันร้อนกว่าแอร์ทั่วไปมาก ลองจับดรายเออร์ดูนี่ร้อนพอควรเลย เคยลองเอาน้ำฉีดหลังแผงคอนเดนเซอร์ กระแสมันก็ลดเหลือ 8a

ลองทั้งล้างระบบ+เปลี่ยนดรายเออร์ก็ไม่หาย คอลย์เย็น/ร้อนก็ล้างจนเกลี้ยง แคปพัดลมก็เปลี่ยนแล้ว (ยกเว้นแคปรัน และแคปสตาร์ท)

อยู่ต่างจังหวัดเรียกช่างมา คนนึงก็เชียร์เปลี่ยนคอนเดนเซอร์เพราะมันระบายไม่ดี อีกคนก็เชียร์เปลี่ยนคอมแอร์เพราะขดลวดมันเสื่อม

ไม่ทราบว่าอาการลักษณะนี้น่าจะเกิดจากอะไร และทางแก้ที่ถูกต้องคืออะไรครับ

ขอบคุณครับ

โดย: คนที่ผ่านมา [26 มิ.ย. 60 21:35] ( IP A:1.4.202.231 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

หน้าตาคอนเดนเซอร์

ตัวคอนเดนเซอร์ครับ ตัวนี้ตั้งอยู่ที่ระเบียงชั้น 2 หันข้างเข้าหาหน้าระเบียง หน้าเครื่องมีระยะห่างจากกำแพงประมาณ 3 เมตร ... ด้านหลังห่างจากผนัง 50 ซม

โดย: คนที่ผ่านมา [26 มิ.ย. 60 21:43] ( IP A:1.4.202.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   
ขอโทษตอบช้าไปนิด ตามอาการที่เล่ามา และสิ่งที่ทำไปแล้ว ยังเหลืออีกสองอย่างที่คุณยังไม่ได้ทำคือ เปลี่ยนแคปทิ้ว กับ เติมน้ำมันคอม อาการตามที่เล่ามาจะไม่เกิดขึ้นเลย แต่ถ้ายังเป็นอีก ก็เปลี่ยนคอมได้เลยครับ หาคอมมือสองมาใส่ก็ได้ครับ ไม่แพงด้วย ลองดูครับ

โดย: เจ้าที่ [10 ก.ค. 60 16:16] ( IP A:119.76.151.136 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

ขอบคุณครับ สรุปตอนนี้เปลี่ยนคอมใหม่ กระแสเหลือประมาณ 9A ปลายๆ แรงดันท่อ Low ที่ 65PSI (แคปทิ้วเดิม-ล้างระบบด้วย F11)

แต่ในห้องก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่ ยิ่งโดยเฉพาะวันที่มีแดดจะทำอุณภูมิไม่ค่อยได้ โดยส่วนมากอีกฟากของห้อง (ห่างจากแอร์ประมาณ 8 เมตร) จะไม่ค่อยเย็นเลย มีลมไปถึงเบาๆๆ (พัดลมที่ Hi) แต่ลมที่ออกจากหน้า Fancoil ก็เย็นอยู่ วัดได้ที่ 13˚c แต่รู้สึกว่าลมมันไม่ค่อยแรง เป่าออกมาได้ไม่ถึงเมตรลมก็ตกลงพื้นแล้ว (แอร์ตัวนี้เป็น Fan Coil แขวนหน้าตรง พัดลม 1/10)

ลองใช้น้ำยาล้างคอลย์เย็นแล้วลมก็แรงขึ้นนิดหน่อย+ทำความเย็นเร็วขึ้น ในวันที่ไม่มีแดด 25˚c ใช้เวลา 30 นาทีจากเดิม 1 ชม

พอดีไปเจอกระทู้นี้ https://pantown.com/board.php?id=17768&area=4&name=board1&topic=815&action=view เลยอยากจะถามว่าถ้าเปลี่ยนพัดลม Fan Coil ใหม่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดไหมครับ หากใช่ควรเลือกมอเตอร์ใหม่เป็น 1/8 หรือใช้ 1/10 ตามเดิมครับ .. (มีโบเวอร์แค่ 2 ตัว)

ขอบคุณมากครับ

โดย: คนที่ผ่านมา [24 ส.ค. 60 22:38] ( IP A:113.53.53.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   
ถ้ามั่นใจว่าแผงคอล์ยเย็นล้างสะอาดไม่ตันแล้วก็ต้องลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูครับ
และต้องเติมน้ำยาเพิ่มให้ได้75ปอน ท่อดูดต้องเย็น น่าจะดีขึ้นมากครับ
แต่ถ้าเป็นผมจะเปลี่ยนแคปทิ้วกับแสตนเนอร์ด้วยตรับ

โดย: เจ้าที่ [1 ก.ย. 60 1:33] ( IP A:124.121.124.16 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

กลับมาอัพเดทครับ หลังจากหายไปนานเพราะติดงาน

ผมคุยกับช่างแอร์แถวบ้านแล้วแต่แกก็ปฎิเสธที่จะเปลี่ยนแคปทิ้วและสแตนเนอร์ให้ด้วยเหตุผลที่ว่าแกล้างด้วย F11 จนเกลี้ยงแล้ว ก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรกับแอร์ตัวนี้

ล่าสุดมีช่างไฟมาทำระบบไฟบ้านใหม่เลยให้เค้าเช็คแรงดันไฟเข้าแอร์ให้ ปรากฎว่าแอร์ตัวนี้ใช้ไฟ 3 เฟสที่แปลงมาเป็น Single แต่มีปัญหาแรงดันตก วัดจากเบรกเกอร์ได้แค่ 190~200V (แรงดันไม่นิ่งด้วย) หลังจากแก้ไขเรื่องแรงดันไฟเสร็จ วัดที่เบรกเกอร์ไฟมา 230V และอาการกินกระแสและโอเวอร์โหลดตัดหายไปแล้ว smiley

เข้าเรื่องเลยครับ

วันนี้ที่อากาศค่อนข้างร้อนกว่าปรกติ 2-3 องศา เปิิดแอร์ทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น (ห้อง 36 ต.ร.ม.) นั่งทำงานอยู่ทั้งวันแอร์ทำความเย็นได้แค่ 27-28 องศา ด้วยความสงสัยจึงออกไปวัดกระแสจากหัวคอมได้อยู่ที่ 9A ส่วนท่อ Low ปาขึ้นไปที่ 74psi และมีแกว่งไป 78psi บางช่วง แถมลมร้อนที่ออกจากคอมก็ร้อนมากจนระเบียงที่ตั้งคอมนั้นอบอ้าวไปหมด อุณหภูมิแถวนั้นน่าจะเกือบ 40 องศาได้

สรุปแล้วงานนี้ต้องกลับไปแก้ที่แคปทิ้ว-สแตนเนอร์ อย่างทีคุณเจ้าที่แนะนำใช่ไหมครับ ใจผมสงสัยที่ตัวคอลย์ร้อนด้วยว่ามันอาจจะระบายได้ไม่ดี เพราะไปเห็น Daikin 24000 btu r32 บ้านญาติมาเห็นคอลย์ร้อนตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับ

โดย: คนที่ผ่านมา [22 ต.ค. 60 19:17] ( IP A:1.10.140.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

แปลนห้องนอน+ระเบียง

แปลนห้อง

หน้าระเบียง ที่วงสีแดงคือคอมที่หังข้างออกหน้าบ้าน ลมร้อนเป่าหาผนังอีกฝั่งระเบียงจากหน้าบ้าน

โดย: คนที่ผ่านมา [22 ต.ค. 60 19:43] ( IP A:1.10.140.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

แปลนห้อง (อัพใหม่)

โดย: คนที่ผ่านมา [22 ต.ค. 60 19:44] ( IP A:1.10.140.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
ขอโทษที่ตอบช้าไปหน่อย ดูจากรูปแล้วไม่เกี่ยวกับการระบายความร้อนครับ
ลองเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกก่อนแล้วเติมน้ำมันคอมด้วย น่าจะดีขึ้นครับ

โดย: เจ้าที่ [6 ธ.ค. 60 8:17] ( IP A:124.122.52.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

รบกวนถามต่อครับ ของผมมีปัญหาไม่เย็นเหมือนกัน ให้ช่างมีแก้ไข แจ้งว่ามีรั่วที่ลูกศร เปลี่ยนทั้งคู่ เติมน้ำยา  60 ปอนด์ ทดลองวัดกระแส ได้ 9 A เปิดทิ้งไว้> 30 นาที เริ่มเย็น แล้วเลิกใช้งาน ตอนกลางคืนมาลองเปิดอีกที ไม่เย็นเลย ให้ช่างมาตรวจพบว่า com ขา c ขาด  เลยสงสัยว่าคอมไหม้หรือเปล่า และเกิดจากอะไรครับ

โดย: pawitpon@hotmail.com [4 มิ.ย. 63 9:37] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

TNXXX

در صنعت به جز روش گالوانیزاسیون روش های دیگری نیز برای مقاومت در برابر خوردگی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به روش رنگ آمیزی اشاره کرد ولی پوشش دهی با فلز روی هزینه کمتری را نسبت به سایر روش ها داشته و از مقاومت بالاتری نیز 

برخوردار است. پوشش روی که از طریق گالوانیزاسیون ایجاد می شود به دلیل دارا بودن ساختار متالوژیکی از مقاومت بالایی در برابر آسیب های مکانیکی، اصطکاک و خوردگی برخوردار است. همچنین به دلیل مقاومت بالا، هزینه کمتری برای تعمیر و نگهداری ورق 

های گالوانیزه صرف می شود. عمر این محصول در حدود 30-20 سال در محیط هایی با خوردگی بالا می باشد و طول عمر بالای این ورق ها را می توان یکی از مهم ترین مزایای آن ها به شمار آورد.
آيا ورق گالوانيزه زنگ مي زند؟

โดย: animalZXZXvilage7@gmail.com [9 ก.ย. 63 13:02] ( IP A:80.211.196.85 X: )