แอร์เก่าน้ำหยดเรื้อรัง+เย็นน้อย+เป็นน้ำแข็ง มีวิธีแก้ครับ
   ตัวนี้เป็นแอร์เก่ายี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ โซนรับแขกของสปาแห่งนึงเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านเจริญแอร์ครับ อาการก็ตามหัวข้อเลยครับ ผมแจ้งให้ทำชุดใหญ่ตั้งหลายครั้งก็ไม่อนุมัตสักที คงทนอาการของแอร์ไม่ไหวจึงให้ทางร้านลงมือจัดการครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 16:54] ( IP A:124.120.37.193 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   
ดูใกล้ๆครับ ยังหยดอยู่เลยครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 16:56] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   
อุปกรณ์เสริมของแอร์ตัวนี้ครับ กระปอ๋งครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 16:58] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   
แนวของท่อน้ำทิ้งที่เดินไปกับท่อน้ำยาแอร์ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 16:59] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   
ผ่านตรงไหนก็หยดไปตรงนั้นครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:01] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   
มาจนถึงตรงนี้ครับเดินท่อน้ำทิ้งไกลมากครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:08] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   
นี่คอล์ยร้อนครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:09] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   
ตัวนี้ถ้าแก้ต้องแก้ 2 อย่างครับ ตัดตัวเครื่องลงแยกชิ้นล้าง กับ เดินท่อน้ำทิ้งใหม่
ไม่ต้องเดินยาวไปทิ้งหลังบ้านครับแล้วแต่ให้เดินมาทิ้งหน้าบ้านแทนซึ่งใกล้กว่า ตามแนวนี้ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:15] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
มาทิ้งตรงนี้

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:15] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   
มาลงมือกันเลยครับ ตัดระบบน้ำยาแยกท่อแยกไฟ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:16] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   
ยกลง

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:27] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   
เรียบร้อยครับ เพรทยึดเครื่องอันนี้ต้องปรับระดับใหม่ด้วยครับให้เทออกทางด้านซ้ายมือเราครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:29] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   
มาดูกันครับว่าเลอะขนาดไหน

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:31] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   
แค่เทเบาๆก็หล่นมาแบบนี้ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:32] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   
ด้านในตัวเครื่อง

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:34] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   
อีกมุม

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:35] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   
จมูกหลังเครื่อง

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:36] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   
สิ่งสกปรกจับกันเป็นก้อนในแผงหลังเครื่องซึ่งการล้างปกติไม่มีทางล้างได้ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:43] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   
แยกทุกชิ้น รับรองสะอาดยันใส้ในเลยครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:47] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   
มอเตอร์ กับ กล่องควบคุมสองอันนี้ล้างไม่ได้ครับโดนน้ำพังลูกเดียว เป่า เช็ดทำความสะอาดครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:49] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   
ส่วนที่เหลือฉีดล้างครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 17:53] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   
แผงคอล์ยเย็นที่ล้างโดยใช้น้ำยากัดทำความสะอาดแล้ว

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 18:00] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   
เมื่อสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จัดการประกอบนำขึ้นติดตั้งที่เดิมแต่ปรับระดับใหม่และเดินท่อน้ำทิ้งใหม่ ในรูปไม่ได้พันเทปเพราะทางเจ้าของจะทาสีทับภายหลัง

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 18:03] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   
เดินออกมาหน้าบ้านตามแนวนี้ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 18:04] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   
มาทิ้งตรงนี้ครับ จบปัญหาน้ำหยดเรื้อรังไปเลยครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ต.ค. 60 18:06] ( IP A:124.120.37.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

GOOD

تفاوت ظاهری ورق گالوانیزه با سایر ورق های فولادی
یکی از سوالاتی که برای خریداران این محصول به وجود می آید نحوه تشخیص ورق گالوانیزه و تفاوت های ظاهری این محصول با سایر ورق های فولادی می باشد. به طور کلی ورق های گالوانیزه دارای سطحی براق و صیقلی بوده و نسبت به ورق های سیاه از 

شفافیت بالایی برخوردار می باشند. 
نحوه تشخيص ورق گالوانيزه

โดย: animalvCXCXCilage7@gmail.com [9 ก.ย. 63 13:04] ( IP A:80.211.196.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

wow, Amazing! Really very helpful article  

Certified Translation Services  English  Arabic Translation Services in Dubai

 

โดย: communicationlegaltranslation@gmail.com [24 ต.ค. 64 17:37] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

Nice post! This is a very nice blog that I will definitely come back to more times this year! Thanks for the informative post. 

English to Mandarin Translation
English to Pashto Translation
English to Russian Translation 
English to Spanish Translation
English to Thai Translation 
English to Albanian Translation
English to Bokmal Translation
English to Czech Translation 
English to Filipino Translation 
English to Greek Translation
English to Italian Translation

โดย: legaltranslatedubai@gmail.com [9 ธ.ค. 64 19:49] ( IP A:172.17.0.1 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน