แอร์ diakin inverter ไม่เย็น
   


สอบถามครับ
มีแอร์ของdaikin inverter 9000BTU รุ่น RKC09NV2S
อาการแอร์ไม่เย็น แต่ถ้าเอามือไปอังที่หน้าพัดลมคอยล์เย็นจะรู้สึกเย็นหน่อยๆ
แอร์มีอายุ6ปีแล้วครับ ก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วมีอาการเสีย
ไม่มีลมเย็นคอยล์ร้อนทำงานแล้วหยุดเช็คerrorที่รีโมทขึ้นU2 ทางศูนย์มาเปลียนboardให้ใหม่
ปีที่แล้วก็เอาการเดียวกันแต่ว่าเครื่องหมดประกันไปแล้วจึงแกะboardไปให้ร้านซ่อม
ปีนี้เป็นอีกจึงแกะboardไปซ่อมอีกช่างแจ้งว่าวงจรจากที่เคยซ่อมมันขาดเลยบัดกรีให้ใหม่
ปัจจุบันอาการของเครื่อง แอร์ไม่เย็นเอามือไปอังรู้สึกว่าเย็นหน่อยๆ คอยล์ร้อนทำงานตลอด แต่ดูเหมือนไม่มีความร้อนเลย เคยดูในyoutubeให้ลองเปลียนcap run
แต่ไม่แน่ใจว่าตัวที่แนบรูปให้ดูใช่cap runหรือเปล่า เพราะหน้าตามันตางจากที่ค้นรูปดูในgoogle และจุดที่ช่างเค้าซ่อมคือจุดเดียวกันกับที่รูปแนบมาครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับ

โดย: one_1222@hotmail.com [18 เม.ย. 63 14:31] ( IP 223.24.95.62 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   
น่าจะใช่ครับ แต่ปกติผมไม่ได้ซ่อมแอร์อินเวอร์เตอร์ครับเลยช่วยไม่ได้มากครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [20 เม.ย. 63 8:32] ( IP A:115.87.234.11 X: )