ซ่อมรั่วแอร์ตู้+เปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟทั้งบ้าน
   เป็นแอร์ตู้ยี่ห้อ ไซโจ ขนาด 30000 บีทียู รั่วครับ ไปดูกันครับว่ารั่วตรงไหน

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:29] ( IP A:124.120.84.152 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เช็คที่คอล์ยร้อนก่อนครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:31] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เช็คดูตามท่อคัรบ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:32] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ที่คอล์ยร้อนและตามท่อด้านนอกไม่มีรอยรั่วครับ สุดท้ายมาเจอรั่วที่ วาวล์ที่เข้าคอล์ยเย็นครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:35] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ช่างที่ติดตั้งบานท่อไว้ไม่ดีครับ การเข้าวาวล์เลยไม่สนิท ทำให้น้ำยาแอร์รั่ว วิธีแก้คือตัดท่อแล้วบานท่อใหม่ครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:37] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   กำลังบานท่อใหม่ครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:38] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เรียบร้อยครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:40] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เมื่อเสร็จจากด้านในก็ไปเปลี่ยนน้ำยาแอร์ด้านนอกกันครับ เนื่องจากลูกค้าต้องการเปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟทั้งบ้านรวมทั้งตัวนี้ด้วยครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:43] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   เนื่องจากน้ำยาแอร์รั่วจึงวัดการกินไฟก่อนเปลี่ยนน้ำยาไม่ได้ แต่ที่ตัวเครื่องระบุว่ากินไฟ 13 แอมป์ แต่เมื่อเปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัไฟแล้วเหลือกินไฟเพียง 10.7 แอมป์

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:46] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   เมื่อเปลี่ยนน้ำยาเรียบร้อยก็ไม่ลืมติดสติ๊กเกอร์ด้วย

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:47] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ไปดูการเปลี่ยนน้ำยาตัวอื่นกันครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:49] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ตัวนี้ก่อนเปลี่ยนน้ำยาแอร์กินไฟอยู่ 12.5 แอมป์ครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:50] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เตรียมเปลี่ยนน้ำยาครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:54] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   เมื่อเปลี่ยนน้ำยาเรียบร้อย กินไฟเหลือ 10.4 แอมป์ครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:55] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   อีกตัวเป็นแอร์ห้องนอน ยี่ห้อ แอลจี อาร์ทคูล ขนาด 12000 บีทียู ข้างตัวเครื่องระบุกินไฟ 5.1 แอมป์ครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 21:58] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   กำลังจะเปลี่ยนน้ำยาครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 22:00] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   กำลงเติมน้ำยาประหยัดไฟ COLD22 ครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 22:02] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   เมื่อเดินเครื่องและเติมน้ำยาจนเต็ม แอลจี 12000 ตัวนี้ กินไฟอยู่ 3.3 แอป์ หรือกินไฟน้อยกว่าแอร์ 9000 บีทียูเบอร์ 5 ซะอีก

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 22:04] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   เมื่อเสร็จแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ทั้ง 2 ตัวครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 22:05] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   นี่อีกตัว

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 22:05] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ก็เรียบร้อยคัรบ ทั้งซ่อมแอร์รั่วและเปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟทั้งบ้าน ท่านใดต้องการประหยัดค่าไฟแบบนี้บ้าง โทรมาถามที่ร้าน เจริญแอร์ ไดเลยครับ ที่ 02-9472909,081-6345681 ยินดีให้บริการครับ

โดย: เจ้าที่ [15 ก.ย. 50 22:08] ( IP A:124.120.84.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ตามมาชมคร้าบ
โดย: ter [17 ก.ย. 50 9:24] ( IP A:61.90.140.3 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม