อ่านดูคิดก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำยาcold22
|
ความคิดเห็นที่ 2 และที่ราคาcold22แพงเพราะค่าถังด้วยหรือเปล่า เวลาซื้อต้องซื้อพร้อมถังไม่สามารถหาที่เติมจากถังใหญ่มาถังเล็กได้ | โดย: กูรู [27 มี.ค. 51 2:33] ( IP A:58.8.5.217 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 3 อื่ม....จะตอบยังไงดีละคับ เอาเป็นข้อๆ ละกันนะครับ ตาม link ที่ว่ามานั้น "ช่างระบบปรับอากาศชิลเลอร์25ปีครับอายุงาน" - บริษัทฯ ผมเป็นรายแรกของประเทศไทย ผลิตชิลเลอร์ คอนเด็นเซอร์มา 45 ปีครับ - ที่บอกว่าเติมน้ำยาแอร์น้อยกว่า R22 นั้น ไม่ใช่ครับ เติมปริมาณเท่ากันครับ ดูเกร์ด้าน Lo R22 มีปริมาณ 65 Psi คุณก็เติม Cold22 65Psi เท่ากันครับ ซึ่ง Cold22 นั้นมันบวลสารที่เบากว่า R22 เลยทำให้เวลาคอมเพรส์เซอร์ทำงานผลักดันให้น้ำยาแอร์วิ่งสู่ระบบ ใช้พลังงานในการผลักดันน้อยลง เลยทำให้ประหยัดไฟครับ - สายหัวหลักคอมซ๊อตนั้น ผมเคยโดนกับตัวเองที่ วังสวนจิตรดาครับ ซึ่งมันไม่ได้มีการรั่วไหลของ Cold22 ก็ไม่มีทางติดไฟได้ครับ - การที่จะติดไฟได้นั้น 2 ประการครับ --- คนทำให้ติด --- ประกายไฟ และปริมาณน้ำยาแอร์ Cold22 ต้องได้สัดส่วนที่มาก กว่า Co2 ภายในห้องที่มีการรั่วของน้ำยาแอร์ Cold22 ถึงจะมีการติด ไฟได้ครับ
- ใช่ครับขายพร้อมถัง สินค้ามาจากเยอรมันพร้อมถังครับ - ไม่สามารถทำการถ่ายเถ ถังใหญ่สู่ถังเล็กได้ครับ เพราะมันมีส่วน ประกอบของสารมากว่า 6 ชนิดครับ เหมือนกับน้ำยาแอร์ตระกูล R407 R404 พวกน้ำยาแอร์ตระกูล 4 ทั้งหลายก็ไม่สามารถ ถ่ายเทข้ามถังกันได้ครับ เพราะมันจะเสียสูตรทำความเย็นครับ
- แนะนำให้ลองหาข้อมูลหลายๆ ที่ดูก่อนที่จะใช้ก็ได้ครับ ผมนำเข้ามา ขายก็ไม่ได้หวังถึงผลกำไรเป็นหลักนะครับ ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 3 บริษัทฯที่นำเข้ามาขายครับ มี - Redtek ของ Usa - Hychill ของออสเตเรีย - Cold22 ของเยอรมัน ท่านสอบถามราคาของทุกยี่ห้อดูละกันครับ ราคา Cold22 ถูกสุดๆ แล้วครับ
ท้ายนี้ ถ้าท่านได้ข้อมูลหลายๆที่ แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านครับ ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ขอบคุณครับ
| โดย: ter [27 มี.ค. 51 3:10] ( IP A:61.90.140.2 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 4 ขอบคุณครับ คุณ ter ต้องลองให้เค้าศึกษาให้ละเอียดกว่านี้นะครับ ผมว่าเค้าไม่น่าใช้คำว่า กูรู นะ ยังไม่รู้ดีพอเลย ไม่เหมาะสมกับคำนี้เลย ลองหาข้อมูลเยอะ ๆ ครับ ถ้ามีอะไรให้ช่วย ปรึกษาได้ครับ แต่อย่าป่วนแบบนี้เลยครับ .... ขอร้อง .... อีกแล้ว .....
| โดย: เจ้าที่ [27 มี.ค. 51 11:04] ( IP A:124.121.243.124 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 5 มาให้กำลังใจทีมช่างครับ | โดย: สิรารมย์ 18 [16 เม.ย. 51 10:34] ( IP A:124.121.67.203 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 6 ขอบคุณมากครับ | โดย: เจ้าที่ [16 เม.ย. 51 15:43] ( IP A:124.120.91.239 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 7 มาเสริมอีกนิดครับ เรื่องปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้
ถ้าน้ำยาตัวธรรมดาิ R22 ปริมาตร 1 ลิตร หนัก 1 กิโลกรัม (1,000 กรัม) น้ำยา COLD22 ปริมาตร 1 ลิตร เท่ากัน จะหนักประมาณ 420 กรัมเท่านั้น
เวลาเติมนำยาแอร์ด้วย COLD22 ช่างจะเติมให้ปริมาตรน้ำยาเท่ากับที่เคยใช้ R22 แต่ความที่น้ำหนักของ COLD22 มันเบากว่า เลยดูเหมือนว่าเติมน้ำยาน้อยลง พอปริมาตรน้ำยาเท่าเดิม น้ำยาจะพอดีในระบบไม่มีการขาด
ตัวอย่างง่ายๆลองเอาน้ำเปล่า 1 ลิตร กับน้ำตาลปี๊ปละลายข้นๆให้ได้ 1 ลิตรเท่ากัน คุณว่าตัวไหนจะหนักกว่ากัน ในกรณีนี้จะเห็นว่าน้ำ 1 ลิตรจะมีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำตาลปี๊ป 1 ลิตร คงนึกภาพออกนะครับ
สำหรับ COLD เติมด้วยปริมาตรเท่า R22 จะมีน้ำหนักน้อยกว่ากัน โดย COLD22 จะมีน้ำหนักแค่ 42% ของ R22
แอร์บ้าน 13000 btu ใช้น้ำยา R22 ประมาณ 1200 กรัม จะเติมน้ำยา COLD22 แค่ 400-500 กรัมเท่านั้น ไม่ได้มากมายอะไร ไฟแช็คแกสพลาสติคจุดบุหรี่นั่นติดไฟทุกวัน ยังไม่ระเบิดใส่คนจุดบุหรี่เลย
ช่างแอร์ที่ทำงานกับสารทำความเย็น COLD เวลาทำงานที่มีประกายไฟเช่นการเชื่อมท่อ ต้องทำการระบายน้ำยา COLD ออกให้หมดจากระบบแอร์ก่อนทำงาน และเจ้าของบ้านที่ใช้น้ำยา COLD ต้องกำชับช่างที่ทำงานทุกครั้งว่าน้ำยาแอร์เป็นแบบติดไฟ เพื่อช่างแอร์คนอื่นที่ไม่ได้เป็นคนเติมน้ำยา COLD จะได้ใช้ความระมัดระวังในการทำงาน | โดย: คนปากช่อง [5 พ.ค. 51 21:48] ( IP A:125.24.7.145 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 8 ข้อมูลชัดเจน เห็นภาพเข้าใจง่ายอีกแล้วครับพี่ ขอบคุณมากครับ คุณคนปากช่อง ที่เข้ามาช่วยเพิ่มเติมครับ....
| โดย: เจ้าที่ [5 พ.ค. 51 22:05] ( IP A:118.174.142.222 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 9 1 ถังเล็ก ใช้กับแอร์ได้กี่ตัว (หรือ กี่ btu ) | โดย: satiranee@hotmail.com [26 พ.ย. 51 17:44] ( IP A:124.121.26.125 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 10 ประมาณ 5-6 ตัวครับ | โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [27 มี.ค. 52 4:04] ( IP A:125.25.8.200 X: ) |  |
|