ปัญหาแอร์แขวน20000btu(รุ่นเก่า10ปี)คอลย์เย็นมีน้ำแข็งเกาะ?
   สวิทช์รุ่นเก่าปรับคงามแรงพัดลมได้3ระดับ
ตอนที่คอลย์เป็นน้ำแข็งผมปรับพัดลมตู้ที่ระดับกลางหมุนปรับความเย็นไปที่22 องศาฯ ผมสันนิฐานว่าปรับระดับความแรงพัดลมตู้ไม่สมดุลกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้
ถ้าปรับพัดลมระดับกลางแล้วปรับอุณหภูมิที่23องศาฯจะไม่มีน้ำแข็งเกาะคอมพ์จะตัด-ต่อปรกติ
หรือเสียอะไรครับ?
โดย: ชัย [4 ก.ค. 51 19:42] ( IP A:125.26.7.45 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   พัดลมคอล์ยเย็นอาจจะรอบตกครับ เนื่องจากใช้งานมานาน หรือไม่ก็มีการตันสะสมที่คอล์ยเย็นครับ ทั้งสองอาการแก้ไม่ยากครับ พัดลมคอล์ยเย็นเปลี่ยนใหม่ตัวละพันกว่าบาท ส่วนถ้าแผงคอล์ยตันใช้น้ำยาล้างคอล์ยล้างก็หายครับ ไม่เกิน 800 บาท

โดย: เจ้าที่ [5 ก.ค. 51 23:20] ( IP A:125.25.37.254 X: )