ลดกันจะ.จะเลยครับ.
   
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   วันนี้ทีมช่างที่ร้าน เจริญแอร์ ไปดูแอร์ลูกค้าแอร์ไม่เย็นมาครับ เป็นร้านเสริมสวย อยู่หน้าม.หอการค้า (วิวดีมากๆ) เป็นแอร์ไซโจขนาด 34000 บีทียู ลูกค้าบอกแอร์ไม่เย็น ทำอุณหภูมิไม่ได้ ทั้งที่เพิ่งเรียกช่างมาเติมน้ำยาแอร์ไปประมาณ 1 เดือน เดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไร

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:34] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   นี่ครับตัวนี้ วัดน้ำยาและวัดการกินไฟกันก่อนเลย

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:42] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   วัดน้ำยาได้ 50 ปอนด์ แสดงว่าน้ำยาน้อยเพราะปกติต้อง 60-70 ปอนด์ครับ แต่ช้าก่อนมาดูการกินไฟก่อนครับ ตัวนี้กินไฟ 17.4 แอมป์เกินกว่าที่ข้างเครื่องกำหนดไปประมาณ 2 แอมป์ครับ เพราะข้างเครื่องบอกตัวนี้กินไฟ 15.6 แอมป์

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:47] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สาเหตุที่ช่างเติมน้ำยาไม่ได้มากน่าจะมาจากแอร์กินกระแสเกินพิกัดครับ นี่ขนาดน้ำยา 50 และเพิ่งเปิด 10 นาที ยังกินไฟขนาดนี้ ถ้าเติมน้ำยาจนเต็ม คอมคงนอ็คครับ ช่างเก่าเลยเติมน้ำยาได้แค่นั้น ทำให้แอร์เย็น ทำอุณหภูมิไม่ได้ และท่าทางจะไม่ตัดเลยครับ ยิ่งกินไฟเข้าไปใหญ่

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:50] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   มาดูวิธีแก้ของทีมช่างที่ร้าน เจริญแอร์ ครับ โดยไม่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่ เพราะคอมแอร์ขนาดนี้เปลี่ยนใหม่น่าจะมีหมื่นกว่าแน่นอนครับก่อนอื่นก็ล้างทำความสะอาดคอล์ยร้อนใหม่ครับ ตามมาด้วยปล่อยน้ำยาตัวเก่าออกให้หมด และแว็คคั่มครับ

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:55] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เติมน้ำยาประหยัดไฟ COLD22 เข้าไปครับ

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:56] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   จนเต็มระบบ 65 ปอนด์

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:57] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   วัดการกินไฟที่ได้ เหลือ 11.5 แอมป์ครับ

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 20:59] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   เป็นอีกหนึ่งวิธีใช้งานน้ำยาตัวนี้ครับ แก้อาการคอมแอร์กินกระแสสูง ทำให้เติมน้ำยาไม่ได้เต็มที่แอร์เลยไม่เย็น ใช้COLD22 ช่วยได้เลยครับ คอมแอร์ตัวนี้เดินเงียบลงครับ ตัวด้านในเย็นดีมากเลยครับเนื่องจากเป็นแอร์ใหญ่ด้วยลมแรงและเย็นเร็วครับ เปิด พักเดียวอุณหภูมิลงมา 25 องศาแล้วครับ (อยากถ่ายตัวคอล์ยเย็นมาให้ดูแต่ลูกค้าเต็มร้านเลยครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นรูปแอบถ่ายนักศึกษาไปครับ เอารูปหน้าร้านไปดูก่อนละกันครับ)

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 21:06] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ก็เอามาถ่ายทอดให้ทราบกันครับ เผื่อใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันครับ

โดย: เจ้าที่ [23 ก.ค. 51 21:08] ( IP A:125.25.87.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   พี่ไปหอการค้าไม่ชวนเลยยยย

ผมอ่ะเด็กหอการค้าเก่า ...

คลอย์ร้อนทำไมมันสภาพ.....(--')
โดย: ter [24 ก.ค. 51 10:19] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เอ้า...เดี๋ยวคราวหน้าชวนไป...ไม่รู้ว่าเด็กหอการค้าเก่า...ไว้คราวหน้า

นะ...เดี๋ยวไปด้วยกัน...ไปดูวิวดีดีกัน...อิอิ

โดย: เจ้าที่ [25 ก.ค. 51 19:10] ( IP A:125.25.73.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   พี่ต้องการวิวดีๆๆ ผมมีมุมแนะนำคับ วิวดีทุกวินาที....จริงๆๆ
ตรงนั้นเขาเรียกว่า "สามแยกปากสุนัข" อยู่ทางออกหลังมหาลัยคับ

นั่งตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็นก็ไม่เบื่อคับพี่ เพลินมากๆๆ (^^,)

โดย: ter [26 ก.ค. 51 23:21] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ขอร่วมแสดงความคิดเห็นนะ..ท่านเจ้าที่..ท่านวิเคราะห์ปัญหาผิดนะ..นี่เป้นอาการที่เครื่องปรับอากาศมีความชื้นปนเข้าไปในระบบ ทำให้ compressor กินกระแสสูง แต่เติมน้ำยาได้น้อย ไม่เกี่ยวกับตัวน้ำยาที่เอามาเปลี่ยนนะ..cold22เคยสร้างปัญหาเรื่องการติดไฟได้ง่าย..วิธีการแก้ไขก็ okay นะ คือ vacuum ให้ดีแล้วเติมน้ำยาเข้าไปใหม่ ถูกต้อง แต่วิเคราะห์ผิด..ท่านต้องดูเพิ่มว่า เครื่องนี้มีการรั่วซึมของน้ำยาหรือไม่ และ การทำท่านเจ้าที่เติมเข้าไปเพียงแค่ 65 psig นั้นก็น้อยไปนิด เพราะดูจากกระแสแล้วน้อยไป..ท่านต้องเติมประมาณ 70 - 75 psig อุณหภูมิคอยล์เย็นประมาณ 4-7 องศา.วิธีการตรวจสอบเพิ่มคืออุณหภูมิลมเข้าคอยล์เย็น ลบ อุณหภูมิลมออกคอยล์เย็น ต้องไม่น้อยกว่า 12 องศา C เช่น 27 - 15 = 12..อุณภูมิท่อ low ประมาณ 12 C..อุณภูมิท่อ high ไม่เกิน 40 C..คร่าวๆนะ..จากนายช่างแอร์ (อย่าโกรธกันนะ แค่อยากเพิ่มวิชาให้เท่านั้น จะได้ไม่เข้าใจกันผิด)
โดย: นายช่างแอร์ [31 ก.ค. 51 12:10] ( IP A:58.181.223.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ขอบคุณครับ นายช่างแอร์ ที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็น ขอแย้งนิดเดียวนะ นายช่างแอร์รู้ได้ยังไงว่าแอร์มีความชื้นปนในระบบ ไม่ใช่ตัวคอมแอร์เองที่ใช้งานมานานแล้วกินกระแสสูง คอมแอร์กินกระแสสูงมีได้หลายสาเหตุนะ ส่วนอาการแอร์มีความชื้นในระบบภาษาช่างเค้าเรียกว่า ตันชื้น ส่วนมากถ้าตันชื้น คอมแอร์จะน็อค เนื่องจากมีการอุดตันในระบบ แอร์ตัวนี้ผมเช็คดูแล้วเนื่องจากคอมแอร์เก่า+สกปรกมากๆด้วย เลยทำให้กินกระแส วันที่ไปเปลี่ยนน้ำยาเลยฉีดล้างคอล์ยร้อนให้ลูกค้าไปด้วยเลย โดยไม่ได้เก็บตังเพิ่ม ส่วนเรื่องอุณมิลมเข้าออกกี่องศามันอยู่ในหนังสือสมัยที่เรียนแอร์เกือบ 10 ปีมาแล้ว มันเป็นทฤษฎี บางอย่างไม่สามารถนำมาใช้จริงได้ นายช่างแอร์ ถ้าทำแอร์ไปนานๆจะรู้เองว่าบางอย่างนำมาปฏิบัติไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับหน้างานจริงด้วย ว่าจะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างไร (ไม่ได้โกรธนะ..แต่ไม่ชอบใครมาฟันธงอะไรผิดๆ)..เดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิด

โดย: เจ้าที่ [31 ก.ค. 51 19:06] ( IP A:125.25.72.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ขอเพิ่มเติมจากข้างบนนิดนึง เรื่องที่นายช่างแอร์ บอกว่า COLD22 เคยสร้างปัญหาเรื่องการติดไฟ ช่วยบอกหน่อยว่าที่ไหนและเป็นเหตุการอย่างไร เท่าทีผมรู้มาเหตุการเดียวที่แอร์เป็นสาเหตุของไฟไหม้คือแอร์ไฟชอ๊ต ถ้าจำไม่ผิดเมื่อ 2 ปีมาแล้วที่ชลบุรีหรือไงนี่แหละ ส่วนน้ำยา COLD22 ตัวนี้ เท่าที่ทำมายังไม่พบปัญหาเรื่องการติดไฟ โดยเฉพาะในกรณีที่แอร์รั่ว ทางร้านเราก็เจอมาแล้วว่าลูกค้าที่เปลี่ยนน้ำยาไปแล้วแอร์เกิดรั่วขึ้นมา ก็ไม่เห็นว่ามันจะติดไฟอะไร มันก็เหมือนกับแอร์รั่วปกติ ลูกค้าผมคนนึงทำงานอยู่แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล มาเปลี่ยนน้ำยาCOLD22 กับผมพี่เค้ายังบอกเลย " น้อง สารทำความเย็นตัวนี้ส่วนมากเค้าใช้ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เพราะช่วยลดการใช้พลังงานจริง ส่วนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลย ปริมาณที่เติมในแอร์ถือว่าน้อยมาก ถ้าเทียบกันเรื่องความปลอดภัย ถังแก๊สที่อยู่ท้ายรถแท็กซี่อันตรายกว่าเยอะ " อันนี้ถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับ เสียดายไม่ได้อัดเสียงพี่เค้ามาเพราะไม่รู้มาก่อนว่าพี่เค้าจะพูดเรื่องนี้
ก็เหมือนที่เคยบอกในนี้ไปหลายครั้ง ว่าให้เป็นทางเลือกละกันใครเห็นว่าคุ้มค่าน่าใช้ก็ใช้ ส่วนใครเห็นว่ายังไม่น่าใช้ก็ไม่ต้องใช้ ก็เหมือนน้ำมันแพง ใครอยากประหยัดก็เอารถไปติดแก็ส ใครอยากประหยัดแต่ไม่กล้าใช้แก๊ส ก็หาวิธีอื่นประหยัด แต่อย่ามาชักจูงคนอื่นให้เห็นเหมือนคุณ เพราะสิ่งที่คุณคิดก็ไม่ถูกไปทั้งหมดหรอก

โดย: เจ้าที่ [31 ก.ค. 51 19:28] ( IP A:125.25.72.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   หลานสาวผมเรียนอยู่ม.หอการค้านุ่งกระโปรงรัดๆสั้นๆโชว์ขาอ่อน
ตอนนี้เห็นจนเบื่อ...
โดย: nom [4 ส.ค. 51 5:28] ( IP A:125.26.0.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   อืม..ยังไงดี..พอดีไม่มีหลานสาวซะด้วย
โดย: เจ้าที่ [4 ส.ค. 51 9:52] ( IP A:125.25.35.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   สวัสดีคับพี่ๆ ทั้งหลาย ช่วงนี้งานเยอะคับเลยไม่ได้เข้ามาป่วนเลย
นั่งอ่านได้ซักพัก.... ก็คันนิ้วมือขึ้นมาคับ (^^) เลยขอแจมด้วยนะคับ

ผมตอบจากที่เจอมาจริงๆ ในมุมมองของผมนะคับ
- จากคำถาม
= ผมตอบ
== ผมอธิบาย
=== ผมตอบสาเหตุปัญหา

- ตามที่นายช่างแอร์วิเคราะห์มา บอกว่าเป็นอาการนี้เกี่ยวกับความชื้นในระบบสูง ทำให้กินไฟ เติมน้ำยาแอร์ได้น้อย.....
= เครทนี้ผมว่านายช่างแอร์ วิเคราะห์ผิดจิงๆ คับ

==ที่บอกว่าแอร์ไม่เย็นเพราะความชื้นสูง ถ้าความชื้นสูงจริง ไดเออร์ก็ต้องตันแล้วสิคับ เพราะตัวมอเรกุล่า4 (เม็ดดูดความชื้นในตัวไดเออร์)
มันมีหน้าที่ดูดเก็บความชื้นของตัวน้ำยาแอร์ ถึงจะทำการเวกคัมนานเท่า ก็ไม่สามารถดูดความชื่นที่ตัวมอเรกุล่าออกมาได้นะคับ
น่ำมันคอมก็มีความชื้นปน (เท่ากับว่าน้ำมันคอมไม่มีคุณภาพแล้ว)
ถามว่า ทำไมเติม Cold22 เข้าไปแล้ว แอร์มันเย็น + กินไฟต่ำลงละคับ

=== ปัญหาผมว่าเกิดจากตัวน้ำยาแอร์R22 ที่อยู่ในแอร์
ที่ผมเคยเจอนะครับ เอาเกร์วัดแรงดันของน้ำยาแอร์ที่อยู่ภายในถังแล้ว แรงดันมันโดดไปถึง 150Psi ซึ่งปรกติของ R22 จะไม่เกิน 100Psi
(ผมจำตัวเลขเสปรกของ R22 ไม่ได้แน่นอน แต่ประมาณนี้)
ซึ่งไม่แปลกคับ น้ำยาแอร์แรงดันสูง ถ้าเติมเข้าไปในระบบแอร์แล้ว การทำงานของคอมแอร์ก็รับภาระหนักขึ้นแน่นอน (กินไฟเวอร์)
แล้วที่เติมน้ำยาแอร์ได้แค่ 50Psi ก็เพราะน้ำยาแอร์แรงดันมันสูง
เพราะเติมแค่นี้ ผมว่าท่อ Hi แรงดันน่าจะมากกว่า 300Psi เลยนะคับ

เป็นปรกติอยู่แล้วครับ ถ้าเกร์ด้าน Hi สูงมากกว่า 300Psi แอร์ไม่เย็นแน่นอน เพราะแรงดันน้ำยาแอร์มันสูง + คลอย์ร้อนอาจสกปรก
พอคลอย์ร้อนมันระบายความร้อนของตัวน้ำยาแอร์ได้ไม่ทัน ก็ทำให้แอร์ภายในห้องไม่เย็นครับ

(ผมตอบที ตอบยาวคับ ผมเอาให้อ่านแล้วมองภาพออกเลยนะคับ)
เดี๋ยวยังไม่จบ พรุ่งนี้มาตอบเพิ่มคับ ง่วงแล้วววอ่ะ

โดย: ter [6 ส.ค. 51 23:40] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   เห็นกระทู้ที่พิมพ์ไป เซ้งเลย....
อุตสาห์พิมพ์แบบ กะให้เรียงข้อความแต่ละบรรทัดให้เท่ากันแล้วนะ
จะได้ดูหน้าอ่านหน่อย ...

ไปนอนละ ปวดตา + ง่วงอ่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบเพิ่มอีกนิดหน่อย คับ

โดย: ter [6 ส.ค. 51 23:44] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ตอบต่อ
- ระบบแอร์ตัวดังกล่าวรั่วเปล่า
= ผมว่าไม่รั่วคับ
== ที่กล้าตอบว่าไม่รั่วนั้น ก็เพราะว่า แรงดันที่เช็ค 50Psi
แล้วกระแสไฟกินไปถึง 17.4Amp แล้ว ผมว่าช่างคนเก่า
เขาตั้งใจเติมน้ำยาแอร์อยู่ที่ 50Psi คับ เพราะถ้าเติมมากกว่านั้น
กระแสไฟก็จะมากกว่า 17.4 amp และแน่นอน
และก็เดี๋ยวเติมมากไป คอมอาจจะน๊อกเอาได้คับ

- เติม cold22 ในปริมาณ 65Psi นั้นน้อยไปเปล่า..
= ผมว่าเติมมากไปซะอีก ถ้าเป็นผมจะเติมอยู่ที่ 60Psi
(ถ้าผมเติมเวลาตอนกลางวันนะครับ ช่วงที่อาการร้อนสุดๆ )
== เพราะตัวน้ำยาแอร์ Cold22 นั้นบอกตรงๆครับ
เป็นน้ำยาแอร์ที่แปลกจริงๆ นะครับ ยกตัวอย่างให้ฟังนะคับ
วันนี้คุณเติม Cold22 ไปที่ 60 Psi อีกอาทิตย์หนึ่ง คุณลองไปเช็ค
แรงดันดูสิคับ แรงดันโดดเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ 65- 67Psi
แล้วกระแสไฟฟ้าดันลดลงอีก ลดต่ำลงไม่เกิน 0.5Amp

- เรื่องการวัดอุณหภูมิที่หน้าคลอย์เย็นนั้น
= ตามที่นายช่างแอร์ได้ให้ข้อแนะนำ และเป็นความรู้
นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ผมเองก็ไม่ทราบวิธีการคำนวนดังกล่าว
แต่อ่านแล้วก็ ok คับเป็นไปตามหลักการ

แต่เวลาผมทำงาน ก็อาจจะเป็นวิธีแบบลูกทุ่ง ตามภาษาชาวบ้าน
ที่ทำแล้วเจ้าของบ้านเขาเห็นชัดเจนแบบง่ายๆๆ

ผมจะทำการวัดหน้าคลอย์เย็นก่อนเปลี่ยนน้ำยาแอร์ครับ
ดูว่าอุณหภูมิหน้าคลอย์เย็นตอนนี้เท่าไร จับเวลลาตั้งแต่เปิดเครื่อง
20 นาที แล้วก็ปิดเครื่อง ตัววัดอุณหภูมิ ก็ติดอยู่จุดเดิมที่หน้าคลอย์เย็น
พอเปลี่ยนน้ำยาแอร์เป็น Cold22 แล้ว ผมก็เปิดแอร์แล้วก็วัดอุณหภูมิ
เหมือนเดิมคับ 20 นาที
- ดูว่าอุณหภูมิมันลดลงมาเท่าไร
- แล้วเวลาในการทำอุณหภูมินั้นเร็วกว่าเดิมกี่นาที
- คอมแอร์ตัดเร็วกว่าไหม
เนี่ยครับวิธีแบบ ชาวบ้านคับ

ผมว่านะครับ เจ้าของบ้านเกือบ 80% ประเด็นหลักๆๆ
ที่ต้องการรับรู้นั้น ก็คงมีแค่ 2 ข้อเท่านั้นคับ
1. แอร์เย็นดีกว่าเดิม ก็ ok
2. การกินไฟลดลงตามที่ โม้ไว้รึเปล่า ถ้าค่าไฟลดลง เจ้าของบ้านก็ happy แล้วคับ

นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคับ ....
ผมชอบครับ มานั่งถกเถียงกัน สนุกดีคับ....
เราต่างคนก็มีเหตุผลต่างๆกันไป....

ผลสุดท้ายเราต้องดูว่าความต้องการของ ผู้บริโภค นั้นคืออะไร เราก็ตอบสนองสิ่งๆ นั้นซะ

ขอบคุณคร้บที่เสียเวลาอ่านกัน แหะๆๆ ยาวหน่อยแต่ได้ใจความนะคับ

โดย: ter [7 ส.ค. 51 16:01] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ตอบต่อ
- ระบบแอร์ตัวดังกล่าวรั่วเปล่า
= ผมว่าไม่รั่วคับ
== ที่กล้าตอบว่าไม่รั่วนั้น ก็เพราะว่า แรงดันที่เช็ค 50Psi
แล้วกระแสไฟกินไปถึง 17.4Amp แล้ว ผมว่าช่างคนเก่า
เขาตั้งใจเติมน้ำยาแอร์อยู่ที่ 50Psi คับ เพราะถ้าเติมมากกว่านั้น
กระแสไฟก็จะมากกว่า 17.4 amp และแน่นอน
และก็เดี๋ยวเติมมากไป คอมอาจจะน๊อกเอาได้คับ

- เติม cold22 ในปริมาณ 65Psi นั้นน้อยไปเปล่า..
= ผมว่าเติมมากไปซะอีก ถ้าเป็นผมจะเติมอยู่ที่ 60Psi
(ถ้าผมเติมเวลาตอนกลางวันนะครับ ช่วงที่อาการร้อนสุดๆ )
== เพราะตัวน้ำยาแอร์ Cold22 นั้นบอกตรงๆครับ
เป็นน้ำยาแอร์ที่แปลกจริงๆ นะครับ ยกตัวอย่างให้ฟังนะคับ
วันนี้คุณเติม Cold22 ไปที่ 60 Psi อีกอาทิตย์หนึ่ง คุณลองไปเช็ค
แรงดันดูสิคับ แรงดันโดดเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ 65- 67Psi
แล้วกระแสไฟฟ้าดันลดลงอีก ลดต่ำลงไม่เกิน 0.5Amp

- เรื่องการวัดอุณหภูมิที่หน้าคลอย์เย็นนั้น
= ตามที่นายช่างแอร์ได้ให้ข้อแนะนำ และเป็นความรู้
นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ผมเองก็ไม่ทราบวิธีการคำนวนดังกล่าว
แต่อ่านแล้วก็ ok คับเป็นไปตามหลักการ

แต่เวลาผมทำงาน ก็อาจจะเป็นวิธีแบบลูกทุ่ง ตามภาษาชาวบ้าน
ที่ทำแล้วเจ้าของบ้านเขาเห็นชัดเจนแบบง่ายๆๆ

ผมจะทำการวัดหน้าคลอย์เย็นก่อนเปลี่ยนน้ำยาแอร์ครับ
ดูว่าอุณหภูมิหน้าคลอย์เย็นตอนนี้เท่าไร จับเวลลาตั้งแต่เปิดเครื่อง
20 นาที แล้วก็ปิดเครื่อง ตัววัดอุณหภูมิ ก็ติดอยู่จุดเดิมที่หน้าคลอย์เย็น
พอเปลี่ยนน้ำยาแอร์เป็น Cold22 แล้ว ผมก็เปิดแอร์แล้วก็วัดอุณหภูมิ
เหมือนเดิมคับ 20 นาที
- ดูว่าอุณหภูมิมันลดลงมาเท่าไร
- แล้วเวลาในการทำอุณหภูมินั้นเร็วกว่าเดิมกี่นาที
- คอมแอร์ตัดเร็วกว่าไหม
เนี่ยครับวิธีแบบ ชาวบ้านคับ

ผมว่านะครับ เจ้าของบ้านเกือบ 80% ประเด็นหลักๆๆ
ที่ต้องการรับรู้นั้น ก็คงมีแค่ 2 ข้อเท่านั้นคับ
1. แอร์เย็นดีกว่าเดิม ก็ ok
2. การกินไฟลดลงตามที่ โม้ไว้รึเปล่า ถ้าค่าไฟลดลง เจ้าของบ้านก็ happy แล้วคับ

นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคับ ....
ผมชอบครับ มานั่งถกเถียงกัน สนุกดีคับ....
เราต่างคนก็มีเหตุผลต่างๆกันไป....

ผลสุดท้ายเราต้องดูว่าความต้องการของ ผู้บริโภค นั้นคืออะไร เราก็ตอบสนองสิ่งๆ นั้นซะ

ขอบคุณคร้บที่เสียเวลาอ่านกัน แหะๆๆ ยาวหน่อยแต่ได้ใจความนะคับ

โดย: ter [7 ส.ค. 51 16:09] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ยาวจริงๆคับคุณ ter แต่ได้ความรู้ดีครับ มีหลักการและเหตุผล+ประสบการณ์ด้วย ค่อยน่าเชื่อถือและอ้างอิงหน่อย ไม่ใช่นึกจะพูด(เขียน)อะไรก็พูด แล้วยังกล้าเรียกตัวเองว่า นายช่างแอร์อีก ผมทำแอร์มา 10 กว่าปี ยังไม่กล้าเรียกตัวเองอย่างนั้นเลย เพราะรู้สึกว่ายิ่งทำก็ยิ่งมีอะไรใหม่ๆให้ศึกษาอยู่เรื่อย และไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเลย

โดย: เจ้าที่ [10 ส.ค. 51 6:17] ( IP A:125.25.12.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   แหมมมม....ก็เห็นแล้วมันคันมืออะคับ

นายช่างแอร์ ท่านนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการเติมน้ำยาแอร์
Cold22 อะคับ ก็เลยขอพิพม์อธิบายหลักความจริงให้เข้าใจอ่ะคับ
นายช่างแอร์ท่านนั้นเข้าใจว่าเหมือนการเติมน้ำยาแอร์ R22
ก็เคยแสดงความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่ง
หรืออาจจะเข้าใจเหมือนกัน แต่ภาษาในการพิมพ์สื่อออกมาไม่เหมือน
กันอ่ะคับ

แต่ก็ดีครับ ผมชอบ มีท่านใดที่ไม่เข้าใจ ถามมาในกระทู้เลยคับ
ทางเจริญแอร์ หรือผม(ขอเป็นส่วนร่วม) ได้เข้ามาอ่านแล้วถ้ามันเป็น
เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ค่อยถูกต้อง ทางเจริญแอร์ก็คงเข้ามาตอบ
คำถามไหนที่ผมพอทราบ ผมก็เข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นเช่นกันคับ
(แหะๆๆ ผมพูดเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของเวปเลย ....หุหุหุหุ ขำๆๆ นะคับ)

โดย: ter [10 ส.ค. 51 18:21] ( IP A:61.90.140.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ยินดีเลยครับคุณ ter เข้ามาป่วนได้ทุกเมื่อเลยครับ เพราะบางทีผมก็ไม่ค่อยว่างเข้ามาดูเหมือนกัน คิดซะว่าเป็น วิทยากร รับเชิญละกันครับ จะได้ช่วยๆกันตอบ อิ.อิ.จะได้เบาแรงผม

โดย: เจ้าที่ [12 ส.ค. 51 9:42] ( IP A:125.25.39.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   สวัสดีครับ ได้อ่านข้อความแล้ว อยากขอปรึกษาปัญหาหน่อยครับ คือแอร์ขนาด 1900 บีทียู เปิดได้ประมาณ 10 นาที ปกติกระแสอยู่ท่ี 8.14 แอมป์ แต่พอวัดดูกระแสเริ่มที่ 6 แอมป์ low ที่ 50 psi จากนั้นกระแสและแรงดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 10 แอมป์ low เพิ่มเป็น 70 psi ถ้าปล่อยให้เดินไปประมาณ 2 ชั่วโมงคอมตัดเลย ผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ
โดย: kong_1234@live.com [16 มี.ค. 55 15:52] ( IP A:171.7.156.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   มือใหม่..รบกวนท่านผู้รู้ครับมือใหม่ แอร์ 25000btu น้ำยาเติมได้แค่ 50psi ถ้าเติมมากกระแสสูงเกินแล้วคอม น๊อค และแคป พังบ่อยมาก เดินเครื่องได้ประมาณ 30นาที แล้วคอม น๊อค ยังแก้ไม่ได้เลยครับ ขอความกรุณาทุกท่านด้วยครับ
โดย: diwass@scg.co.th [19 เม.ย. 55 21:14] ( IP A:203.130.145.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   

ถามใครก็ได้ครับ ...อยากทราบว่า วิธีเติม cold22 นั้นเราเติมทาง LOW หรือทาง HI เพราะผมเปิดออกมาผานเกจ มันเป็น ของเหลว

โดย: ปริวัตร [25 ก.พ. 57 16:18] ( IP A:125.26.87.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

Thanks for sharing this knowledgeable blog with us, truly a great informative site. It is very helpful for us. Visit website Here:  

English to Dari Translation in Dubai

arabic english translation Abu Dhabi

 MOJ document translation

English  Arabic Translation Abu Dhabi 

MOJ legal translation

Medical Translation Dubai

MOJ Translation services

cost effective legal translation

 Mechanical Engineering Translation Dubai

Translation Services in Dubai

 Top Translation Services in UAE

 Translation Offices in Dubai

English to Swahili Translation in Dubai

 

โดย: communicationlegaltranslation@gmail.com [9 พ.ย. 64 19:23] ( IP A:172.17.0.1 X: )