แอร์น้ำหยดคร๊าบบบ
   แวะไปถามที่เว็บTarad แล้วนะ แต่ที่นี่ครึกครื้นกว่าก๊อปมาถามที่นี่ละกันครับ พอดีมีปัญหาน้ำหยดSearch หาเจอที่ร้านแก้ปัญหา
เห็นทางร้านดูจริงใจดี ร้านแอร์ที่ติดตั้งและล้างให้ประจำเริ่มคิดแพงขึ้น
ที่บ้านล้างแอร์ไปประมาณ 3 เดือน ท่อน้ำเริ่มตัน
รื้อหน้ากากดูท่อน้ำทิ้งมีเมือกตันทะลวงแล้ว เป่าท่อเทสดูแล้วไหลได้ปกติไม่ตัน
นึกว่าหาย เช้ามาเป็นอีกยิ่งสายยิ่งหยดหนัก เหมือนยิ่งอากาศข้างนอกร้อนยิ่งหยดน่ะครับ
รื้อหน้ากากดูอีก มันหยดมาจากร่องซอกพัดลมตามรูปน่ะครับ

โดย: น้อย [7 ก.ย. 51 20:35] ( IP A:58.136.58.32 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   มีรูปแผงแอร์ให้ดูด้วย ด้านข้างเป็นสนิมเขรอะ มีราขึ้นแถวสนิมด้วยครับ T_T

สาเหตุมาจากอะไรแล้วแก้ยังไงดีครับ
*แอร์Daikin นะครับ

โดย: น้อย [7 ก.ย. 51 20:37] ( IP A:58.136.58.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อาการนี้เป็นอาการของน้ำทิ้งตันถาดหลังครับ ต้องตัดแอร์ลงมาล้าง

ถึงจะหายขาด ลองศึกษาดูตามกระทู้ข้างล่างที่เอาลงไว้ให้ดูก็ได้ครับ

...หรือ โทร.ถามทางร้าน ก็ได้ครับ...โทร. 02 - 198 - 7001 ,

081 - 634 - 5681 ยินดีให้บริการครับ...


ขอขอบคุณมากครับที่สนใจในบริการของทางร้านครับ...

โดย: เจ้าที่ [8 ก.ย. 51 16:53] ( IP A:125.25.62.39 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ไปซ่อมมาแล้วครับ มาดูกันว่าตันถาดหลังอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับ

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:00] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ก่อนอื่นต้องตัดตัวคอล์ยเย็นออกมาก่อน แต่มีปัญหาตรงที่วาวล์ที่ใช้ตัดแอร์หายเข้าไปในผนังและหลังคาครับ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือตัดได้โดยสะดวก

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:05] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   แต่ไม่ใช่ปัญหาครับ เราตัดออกเฉพาะตัวแอร์ที่จะทำความสะอาด เหลือไว้แต่เฉพาะแผงคอล์ยเย็นที่ตัดไม่ได้ แต่ใช้วิธีคลุมผ้าใบฉีดอีกทีนึง

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:18] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   นี่ครับจุดที่ตันครับ

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:20] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   นี่อีกจุด

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:21] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   นี่หลังจากล้างทำความสะอาดแล้วครับ

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:22] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   นี่อีกจุด ที่ทำความสะอาดแล้ว เหมือนใหม่เลย

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:23] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   หลังจากล้างทำความสะอาดตามขั้นตอนของที่ร้าน เจริญแอร์ แล้วก็ประกอบและนำกลับไปติดตั้ง และทดลองเปิดดู ไม่มีน้ำหยดออกมาอีกเลย หายขาดครับ เพราะเราแก้ตรงจุด ท่านใดมีปัญหาน้ำหยดแก้ไม่หายโทรมาปรึกษาได้ครับ 02-198-7001 ,081-634-5681 ในเวลาทำการนะครับ

โดย: เจ้าที่ [13 ก.ย. 51 18:27] ( IP A:125.25.48.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   เรียบร้อยดีครับ เย็นเงียบเท่าที่ควรจะเป็น
เรื่องน้ำหยดหมดปัญหาไปเลย ขอบคุณทีมงานมากครับ
โดย: น้อย [14 ก.ย. 51 18:57] ( IP A:58.136.58.173 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม