สอบถามเมื่อเปลี่ยนน้ำยาแล้ว
   แอร์ท่อดักขนาดขนาด 48000 btu ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำยา cold22 แต่ว่าท่อด้านส่งกลับไม่ได้หุ้มฉนวน ปัจจุบันเมื่อจับจะรู้สึกอุ่นๆ เมื่อเปลี่ยนน้ำยาแล้วจะมีน้ำเกาะที่ท่อมั้ยครับ เพราะรู้มาว่าน้ำยาประหยัดไฟแอร์สามารถทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น
โดย: ขอบคุณครับ [30 มี.ค. 52 23:36] ( IP A:58.64.123.202 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม ท่อด้านกลับ หมายถึงท่อน้ำยาด้านกลับหรือเปล่าครับ ถ้าท่อน้ำยาด้านกลับ ต้องมีน้ำเกาะครับ ส่วนท่อที่ฉีดน้ำยาไปให้คอล์ยเย็น ถ้ามีแคปทิ้วที่ตัวคอล์ยเย็นท่อด้านนี้จะอุ่นมากถึงร้อนครับ แต่ถ้ามีแคปทิ้วที่คอล์ยร้อน ท่อด้านนี้จะเย็นครับ คือจะเย็นทั้ง2ท่อครับ สว่นที่ถามว่าเปลี่ยนน้ำยาแล้วแอร์เย็นขึ้นและจะทำให้มีน้ำหยดนั้น ไม่เกี่ยวกันครับ ท่อไหนที่เคยเย็นก็จะยังเย็นอยู่ครับ ส่วนท่อที่เคยอุ่นก็จะต้องอุ่นอยู่อย่างเดิมครับ ถ้ายังไงโทรมาถามเพิ่มเติมที่ร้านดีกว่าครับ 02-1987001

โดย: เจ้าที่ [31 มี.ค. 52 7:31] ( IP A:125.25.41.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอบคุณครับ

ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลย

เพิ่งเข้าใจว่าท่อจะเย็นหรือร้อนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแคปทิ้ว

ไม่ทราบว่าแคบทิ้วคือท่อเล็กๆที่เป็นขดๆเหมือนสปริงใช่มั้ยอ่ะครับ
โดย: me [31 มี.ค. 52 17:49] ( IP A:58.64.123.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ใช่เลยครับ ท่อด้านหลังแคปทิ้วจะต้องเย็นครับ

โดย: เจ้าที่ [1 เม.ย. 52 14:15] ( IP A:125.25.35.216 X: )