สอบถามช่างแอร์ครับ
   ถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตัวของคอมเพรสเซอร์ครับ เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC ประเภท แบบติดผนัง แอร์ 12,607 BTU 22,160 BTU และ 28,660 BTU ครับ ถ้าผมจะใส่ Cap-start ช่วยในการออกตัวของดอมเพรสเซอร์ ผมต้องใส่
1. โพเทนเซี่ยน รีเลย์ เบอร์อะไรครับ เห็นมีอยู่ 2 เบอร์
3ARR3A3A3 ใช้กับแอร์ขนาดกี่ BTU
3ARR3A4A3 ใช้กับแอร์ขนาดกี่ BTU ครับ
2. CAP-Start ต้องใส่ขนาดเท่าไรครับ
3. CAP-Start 88-108 ไมโครฟารัล 220 โวล กับ
CAP-Start 88-108 ไมโครฟารัล 300 โวล ใช้แทนกันได้ไหมครับ?
โดย: picall@gmail.com (Experience ) [6 พ.ค. 52 16:07] ( IP A:125.24.103.246 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ไม่ได้ตอบคำถามยากๆนานแล้ว ดีครับผมจะได้ไม่ลืมด้วย ว่าแคปสตาทร์ เบอร์อะไรใช้กับแอร์ขนาดไหน ขอตอบเป็นข้อๆดังนี้ครับ
1 จะใส่แคปสตาร์ทในแอร์ขนาด20000 บีทียูขึ้นไปครับ ส่วนที่ถามเรื่องโพแทนเชี่ยนรีเลย์ จำไม่ได้จริงๆครับ ว่าใช้เบอร์อะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปผมไปซื้อที่ร้านอะไหล่ ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ 2 ส่วนเรื่องแคปสตาร์ท 88-108 ใช้ได้ไม่เกิน 16000 บีทียู นอกนั้น ใช้ 108-140 ครับ 3 ส่วนที่ถามเรื่อง 220 กับ 300 โวล นั้น ใช้แทนกันได้ครับ เหมือน แคปรัน ขนาด 30 ไมโคร 370 โวล กับ 30 ไมโคร 440 โวล ใช้แทนกันได้ เพราะค่าโวลคือค่าการทนไฟของแคปครับ ตัวที่โวลมากกว่าก็ทนไฟมากกว่า แต่ก็แพงกว่าด้วยครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [6 พ.ค. 52 20:17] ( IP A:125.25.71.96 X: )