แอร์ใหม่ ถ้าติดตังout door กับ in door โดยใช้ท่อที่ให้มาประมาณ 1 เมตร ต้องปล่อยน้ำยาออกหรือไม
   คืออย่างนี้ครับ ผมเป็นช่างนะครับประสบการณ์น้อยนะครับ ผมไปติดแอร์ mitsubishi Econo air 18,000 Btu/h แต่ใช้ท่อที่แถมมาไป 1 เมตร หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ก็วัดกระแส ได้เกินกว่า spec. ของเครื่องประมาณ 7.3 - 7.5 A และแรงดันด้านดูด ประมาณ 85-90 Psig นะครับ ผมเลยปล่อยน้ำยาออกให้เหลือ 80 psig ทำให้กระแสเหลือประมาณ 6.5-6.8 A นะครับ
ผมถามศูนย์ Mitsubishi เขาบอกว่าไม่ควรปล่อยออก
แต่เท่าที่ผมสังเกตดูถ้าท่อยาวเพิ่ม น้ำยา แต่ท่อสันทำไมไม่ปล่อยน้ำยา
คือการออกแบบเขาต้องออกแบบมาที่ท่อยาว 4 เมตรและเติมน้ำยาให้พอดีกับระบบที่ความยาว 4 เมตร
ที่นี้ถ้าท่อมันสันมาก แล้วน้ำยาที่อยู่ในระบบท่อ 4 เมตร จะไปอยู่ที่ไหนละครับมันไม่เกินไปหรือครับ
ผมไม่แน่ใจในเรื่องการออกแบบของ Mitsu
รบกวนพี่เจ้าที่ช่วยตอบข้อข้องใจให้ด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ
แต่ Mitsu Heavy บอกว่าท่อไม่ควรสันเกินไปกว่า 4 เมตร งงกับ 2 ยี้ห้อนี้จังเลย
โดย: ข่างใหม่ (dusadee_m ) [16 ก.ค. 52 8:01] ( IP A:125.25.123.183 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   1. ศูนย์ Mitsu Electric บอกว่าไม่มีปัญหาเลย ยิ่งใกล้ยิ่งดี แต่ไม่ควรเอาน้ำยาออก
2. ศูนย์ Panasonic บอกว่ามีปัยหากับการตัดต่อบ่อย ไม่ดีควรจะคงท่อม้วนไว้ทั้ง 4 เมตรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ( แต่มันไม่สวย )
3. ศูนย์ Mitsu Heavy บอกว่าไม่ดีให้คงท่อไว้ที่ 4 เมตรโดยคดไว้ เพราะจะทำให้ com ทำงานหนักมากไป ไม่ควรปล่อยน้ำยาเพราะจะทำให้ไม่เย็น
4. ศูนย์ LG บอกว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้า กระแสสูง ความดันสูงให้ปล่อยน้ำยาออกให้เข้าใกล้ Spec.ไว้แล้วจะถือว่าปกติ ประมาณว่า เขาออกแบบโดยอัดน้ำยามาที่ขนาดท่อยาว 3-4-5 เมตร เพราะฉนั้น ถ้ามากกว่านี้ให้เพิ่ม ถ้าน้อยกว่านี้ให้ลด (เป็นเหตุผลที่ดูแล้วตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด)
5.ศูนย์ Samsung โทรไปหลายรอบแล้วสายช่างไม่ว่างเพราะว่าติดลูกค้า และบอกว่าต้องเลือกลูกค้าก่อนช่าง แสดงว่ามีปัยหาเยอะครับลูกค้าโทรมาสอบถามแบบนี้ ( จริง ๆ ช่างนะเป็นคนแนะนำลูกค้าให้นะครับ สำหรับผมผมจะบอกวา ถ้าใครพอมีเงินนะติด Mitsu Electric เลยแต่ถ้างบน้อยจริง ๆ ก็ LG ครับเพราะปัญหาน้อยกว่า Samsung และถูกกว่าด้วย เพราะบ้านผมติด Samsung ครับปัยหาเพียบ ตั้งแต่พัดลมต้องถอดออกมาหยดน้ำมันอัดจารบี outdoor เสียงดังมาก จนต้องออกไปแก้ด้วยการดัดท่อไม่ให้ถูกกับโครงสร้าง)
นี้แหละทำให้สายช่างไม่ว่าง
โดย: ช่างใหม่ (dusadee_m ) [16 ก.ค. 52 9:36] ( IP A:119.42.93.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ผมขอตอบอย่างนี้ดีกว่าครับ อะไรก็แล้วแต่ มากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี โดยส่วนตัวติดมาแล้วทุกประเภท หน้าชนหลังไม่ถึงเมตรก็ติดมาแล้ว หรือท่อยาวเกือบ 20 เมตรก็ติดแล้ว ผมว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจของช่างมากกว่า ว่าถ้าท่อสั้นมากควรปล่อยน้ำยาออกมั๊ย ท่อยาวควรเติมเพิ่มเท่าไหร่ โดยสว่นตัวผมถ้าท่อไม่สั้นมากก็ไม่ควรปล่อยน้ำยาออกครับ ผมไม่ค่อยเน้นที่แรงดันน้ำยา ผมเน้นที่ความเย็นของแอร์ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [16 ก.ค. 52 21:36] ( IP A:125.25.52.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   โดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเน้นที่ความเย็นนะไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าแอร์เย็น แต่ น้ำยาสูง กระแสสูง เช่นที่ผมเล่ามานี้ กระแสอยู่ที่ 7.3-7.5 แต่Spec. เครื่องบอกว่า 7.1 แสดงว่ามันเกินไปแล้วช่างจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้หรือครับ แล้วถ้านานไป คอมพังละ

และอีกอย่างหนึ่งแม้แต่ช่างของศูนย์เองก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป แต่ที่แน่ ๆ มันต้องคุยกันเรื่องทฤษฎีครับ ผมว่าหลายคนจะใช่ดุลพินิจมาแก้ปัญหาที่เจอแล้วก็บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แย่ส่วนผมแปญหาด้วยประสบการณ์ และทฤษฎี
วันนี้ผมเป็นช่างใหม่จริง เพราะพึ่งมาเปิดร้านแต่ประสบการณ์ผมมีมาตั้งแต่เรียน ปวช - ป.ตรี
เข้าแข่งขันมาหลายสนาม ชนะเลิศบาง แพ้บาง
และมาเป็นอ. สอยเครื่องเย็น 2 สถาบัน ทั้งรัฐบาล และเอกชน
ปั้นเด็กเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน จากส่งไป 4 ไดที่ 1 2 และ 3 อีกคนพลาด
ส่วนคนที่ได้ที่หนึ่ง เขาเก่งจริง และปัจจุบันเขาเข้าไปแข่งขันระดับประเทศที่ญี่ปุ่น ได้อันดับ 2 กลับมา
ผมเองติดแอร์มาประมาณ 200 กว่าตัว และซ่อมต่างหาก
ผมเชื่อในความคิดและวิชาการของผม แต่บ่อยครั้งที่ทดลองขอคำแนะนำจากช่างหลาย ๆ คนจาก ศูนย์ผมว่ามันค่อนข้างหลากหลายทั้งที่แอร์บ้านก็มีอยู่หลักการเดี่ยว เว้นแต่ระบบที่เข้ามาควบคุมมีหลากหลายขึ้น เช่น inverter multifunction และอื่น ๆ

ผมจึงคิดว่าปัญหานี้จะมาใช้ดุลพินิจไม่ได้ครับ
ผมนับถือคุณเจ้าที่นะครับแต่พอมาอ่านกระทู้นี้แล้วรู้สึกว่าแปลก ๆ ตรงที่ว่าให้ใช้ดุลพินิจในการทำงาน
ปล่อยก็ได้ ไม่ปล่อยก็ได้หรือ
แล้วถ้าไม่ปล่อยคอมจะพังเร็วไหม
จริง ๆ ต้องช่วยกันครับว่าควรทำอย่างไร เพราะแต่ละคนคิดไปต่าง ๆ นานา

จริงแอร์ถูกออกแบบมาให้อัดน้ำยาตามขนาดความยาวท่อครับ 3-4-5 เมตรประมาณนั้น แต่ถ้าน้อยกว่าต้องปล่อยชัวครับถ้ามากต้องเพิ่มแน่นอนครับ
จะมากักว่าปล่อยก็ได้ ไม่ปล่อยก้ได้ ไม่ดีครับ

ลูกค้าไม่มีวันรู้ครับว่า วันนี้ติดตั้งแอร์ใหม่แต่กลับได้แอร์ไม่เต็มประสิทธิภาพใช้ไป 5 - 10 ปีโดยที่ไม่รู้ว่าใช้แอร์จากการติดตั้งไม่ดี
สงสารลูกค้า
โดย: ช่างใหม่ (dusadee_m ) [17 ก.ค. 52 9:51] ( IP A:119.42.93.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ผมตอบอย่างนี้นะครับ ผมทำแอร์มา 10 กว่าปี กว่าผมจะรู้ระบบ

การทำงานของแอร์อย่างจริงจังขนาดนี้ผมก็ถามผู้รู้และทดลอง

เองมาหลายต่อหลายรอบ ที่สำคัญผมยอมรับในความคิดเห็นของทุก

ช่าง ผมรับฟังทุกท่านที่ผมขอความรู้และไม่ลบลู่ใคร และก็ใช้

วิจารณญาณในความเป็นช่างของตัวเองตัดสินใจ หน้างานไม่มีใคร

ทำงานแล้วราบรื่นหมดทุกงาน เจออุปสรรคทุกคนผมเชื่อ ผมก็ขอ

คำแนะนำจากศูนย์บ่อยครับ เพราะเค้าเป็นเจ้าของเครื่องและเค้า

ถูกอบรมในระบบแอร์ของเค้ามาโดยตรง ผมจึงต้องถามเค้าและต้อง

ให้เกียรติเค้าในหน้าที่ความรับผิดชอบของเค้า ผมไม่รั้นดันทุรังคิดเอง

บางทีทฤษฎีกับปฎิบัติมันอาจจะใช้กันได้ในบางส่วนครับ ที่ผมบอกว่า

ผมเน้นที่ความเย็นของแอร์นั่นก็หมายถึงคุณต้องควบคุมการกินไฟไม่

ให้มันเกินตามที่เพรทบอกด้วย ผมอาจจะบอกไม่หมด ช่างจะต้องมี

วิจารณญาณ+ประสบการณ์ด้วยครับ การทำแอร์ทุกอย่างต้องสมดุล

กันในตำราคงมีบอกไว้นะครับ ผมนับถือคุณที่คุณเป็นคนมีความรู้

แต่บางทีความชำนาญ และ ประสบการณ์มันหาไม่ได้ในตำรานะครับ

ทุกวันนี้ถึงผมจะทำแอร์มา 10 กว่าปีแล้ว แต่ผมก็ยังต้องหาความรู้

จากผู้รู้ เข้าอบรมกับศูนย์บริการต่าง ๆ อยู่เลย เพราะแอร์รุ่นใหม่ๆ

มาอยู่เรื่อย ๆ และผมไม่ปิดกั้นการรับรู้ครับ แต่ผมจะฟัง เรียนรู้

และเอามาปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ พลิกแพลงบ้าง หากจำเป็น

จนถึงทุกวันนี้ ผมก็ยังทำแอร์ให้ลูกค้าผมบางท่านเป็นลูกค้าตั้งแต่

ผมเริ่มก่อร่างสร้างตัวทำแอร์มา ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนตอนนี้ลูกโต

แล้ว ผมก็ยังไม่เคยทำแอร์ใหม่ที่ผมติดตั้งให้ลูกค้าพังสักเครื่องครับ

ไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับ วิศวะกรออกแบบโครงสร้างแอร์ก็คนละ

คน คนละยี่ห้อ คนละบริษัท น้ำยาแอร์มาตรฐานยังไม่เท่ากันเลย

ถ้าคุณเป็นช่างคงทราบว่ามีบางยี่ห้อที่ต้องใช้น้ำยามากกว่าปกติ ถ้าจะ

เอาทฤษฎีมาเป็นตัวกำหนด ผมว่าเราก็หาจุดตรงกลางไม่เจอหรอก

ครับ ลองเรียนรู้ให้มาก ๆ แล้วหาประสบการณ์ให้เยอะ ๆ ครับ แล้ว

พอเจอปัญหาหน้างานแปลก ๆ แล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเองครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [18 ก.ค. 52 16:10] ( IP A:125.25.25.83 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ คุณช่างใหม่ ใช่ที่โทรมาถามผมเรื่องถอดแอร์ LG ARTCOOL หรือเปล่าครับ ถ้าคุณเก่งขนาดที่ว่ามาแล้วมาถามผมทำใมครับ หรือว่ามาลองภูมิผม ผมเป็นช่างที่ทำงานแอร์อย่างจริงจังที่เป็นอาชีพครับ ไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใคร ใครถามมาผมพอรู้ อันไหนตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็บอกไม่รู้ และผมไม่ชอบต่อล้อต่อเถียงกับใคร
เอาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ละกันครับ ผมไม่เคยส่งลูกน้องเข้าแข่งอะไรกับใครหรอกครับ แต่ที่ออกจากผมไปก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้สบายทุกคนครับ แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ ถือว่าให้อาชีพคน ถึงบางคนจะออกไปแบบไม่ค่อยดี แต่ผมก็อโหสิกรรมให้ทุกคนครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [18 ก.ค. 52 21:22] ( IP A:125.25.25.83 X: )