ห้องชื้นมากจนขึ้นรา
   สวัสดีค่ะ
ขอรบกวนถามความรู้เรื่องแอร์นิดนึงนะคะ
ก่อนอื่นขอเล่ารายละเอียดปัญหาที่พบเจอมาก่อนนะคะ
ที่ทำงานเพิ่งจะปรับปรุงห้องเก็บของใหม่ ขนาดห้อง ประมาณเก้าคูณสามเมตร ติดตั้งแอร์ยอร์ค สองตัว ขนาด ตัวละ หนึ่งหมื่นสองพันบีทียู
โดยได้ติดตั้งระบบสลับแอร์อัตโนมัติ เพื่อที่ว่าจะได้ใช้สองตัวสลับกันเปิด ยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยแอร์ทั้งสองตัวจะสลับกันทำงานตัวละสิบสองชั่วโมง
ปัญหาเริ่มเกิด หลังจากใช้ห้องได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ห้องมีความชื้นมาก กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ เปียกจนตัวกล่องนิ่มนิดๆ ตอนนั้นตั้งแอร์ไว้ที่โหมด คูล ประมาณ ยี่สิบห้าองศา
หลังเกิดปัญหา ก็เลยเปลี่ยนมาใช้โหมด ดราย ตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าองศาเช่นเดิม โดยรวม บรรจุภัณฑ์ดีขึ้น ไม่เปียกชื้นแล้ว แต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ พบว่า ตรงหน้ากากของหลอดไฟเพดาน มีน้ำไปขังอยู่เต็ม รวมทั้งกำแพงของห้องประชุมที่อยู่ข้างห้องเก็บของ ก็มีน้ำเปียกเต็มทั้งผนัง ช่างก็อธิบายว่า น่าจะเกิดจากอุณหภูมิของห้องทั้งสองแตกต่างกันมาก เนื่องจากห้องประชุมไม่ได้เปิดแอร์ และตอนกลางวัน อากาศก็ร้อนมาก เป็นไปได้ว่า ความเย็นมาปะทะกับความร้อน เลยเกิดการควบแน่นของหยดน้ำขึ้น (ช่างว่ามา)
ก็เลยตัดสินใจ เปลี่ยนแอร์ห้องเก็บของ กลับไปเป็นโหมด คูลเหมือนเดิม พร้อมทั้งเปิดพัดลมดูดอากาศไว้ตลอด รวมทั้งเปลี่ยนเวลาทำงานของแอร์ทั้งสองตัว ให้ทำงานสลับกันทุกสี่ชั่วโมงแทนทุกสิบสองชั่วโมง ผลปรากฎว่า ห้องประชุมไม่มีน้ำเปียกผนังแล้ว และหน้ากากหลอดไฟของห้องเก็บของ ก็ไม่มีน้ำขัง แต่หลังจากเปลียนกลับมาใช้โหมด คูล ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ปัญหาก็เกิดอีก คราวนี้ ราขึ้นเต็มกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งขึ้นที่แผ่น mdf ที่ใช้ทำชั้นวางของด้วย มีทั้งราเขียว และราขาว (น่าสยองขวัญมาก) รวมทั้งมีหยดน้ำเกาะอยู่ตรงหน้ากากแอร์ เห็นได้ชัดเจนทั้งสองตัว เล่ามาซะยาว ขอเข้าคำถามเลยนะคะ
1. ห้องขนาดนี้ แอร์บีทียูขนาดนี้ เหมาะสมหรือเปล่าคะ
2. ควรจะเลือกใช้โหมดไหนดี และควรจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่
3. ควรจะเปิดพัดลมดูดอากาศด้วยไหม ทั้งห้องเก็บของ และห้องแอร์
4. การตั้งแอร์ให้สลับกันทำงาน ทุกสี่ชั่วโมง กับทุก สิบสองชั่วโมง มีผลกระทบอะไรไหมคะ
5. ความชื้นสำหรับห้องแอร์ทั่วๆไป อยู่ที่กี่เปอร์เซนต์คะ
6. ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาจากตัวแอร์ หรือเป็นที่การใช้งานไม่ถูกวิธี
โดย: fongnee (fongnee ) [4 มี.ค. 53 22:45] ( IP A:124.121.69.75 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอตอบอย่างนี่ละกันนะครับ พื้นที่ห้องที่คุณบอกมา ต้องใช้แอร์ประมาณ 20000 บีทียู แต่คุณ ใช้แอร์ขนาด 12000 บีทียู สองตัว สลับกันเปิด หมายความว่าคุณใช้แอร์ ตัวเดียวในการทำความเย็นของห้องนี้
ซึ่งไม่พอกับพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างสภาพความเหมาะสมให้ราชนิดต่างก่อตัวขึ้นได้ อยากให้คุณทดลองอย่างนี้ ให้เปิดใช้แอร์พร้อมกันทั้งสองตัว เป็นเวลาสัก 3 วัน ดูว่ามีราเกิดขึ้นอีกมั๊ย แต่คุณต้องกำจัดราชุดเก่าออกก่อนนะครับ เอาเท่านี้ก่อนละกันครับ แล้วได้ผลยังไงเข้ามาบอกผมอีกที

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [5 มี.ค. 53 19:30] ( IP A:125.27.46.63 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   วันนี้มาอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1. ลองไปวัดขนาดห้องมาอีกทีให้แน่นอน อยู่ที่ กว้าง 2.85 ลึก 6.5 เมตร ก็คือ ประมาณ 18 ตรว
2. เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ลองไปเปลี่ยนโหมดแอร์เป็น ดราย พร้อมทั้งตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นไว้ในห้องด้วย เมื่อเช้านี้ไปอ่าน ประกฎว่า อุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศา ความชื้นอยู่ที่ 94% และตรงหน้ากากแอร์ มีหยดน้ำเกาะอยู่เต็มไปหมด (เมื่อวันศุกร์เช็ดออกจนแห้งไปรอบนึงแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนโหมดจากคูลเป็น ดราย)
3. แอร์ทั้งสองตัว เป็นแอร์ยอร์ค ใหม่ทั้งคู่ ติดตั้งและใช้งานมาประมาณ 3 เดือนค่ะ
4. ถ้าสุดท้าย ปัญหาแก้ไม่ได้จริงๆ การซื้อตัว dehumidifyer จะช่วยได้มั้ยคะ

ขอบคุณคุณเจ้าบ้านมากมากเลยนะคะ
โดย: fongnee [8 มี.ค. 53 8:15] ( IP A:203.152.22.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   คงต้องหาสาเหตุของความชื้นที่เกิดขึ้นละครับ มันต้องมีสาเหตุครับ ความชื้นในอากาศปกติไม่น่าจะมากขนาดที่คุณเล่ามา หรือไม่ก็ต้องลองติดพัดลมดูดอากาศภายในห้องนี้ดู น่าจะพอช่วยได้ แล้วเข้ามาอัพเดทให้ฟังหน่อยครับ ปล.ขอโทษที่เข้ามาตอบช้าไปหน่อยครับ เนื่องจากช่วงนี้งานเยอะ ผมต้องออกทำงานข้างนอกกับลูกน้องทุกวัน กลับมาก็หมดแรงแล้วครับ จึงขอโทษทุกท่านไว้ณ.ที่นี้ด้วย

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [12 มี.ค. 53 6:56] ( IP A:125.25.234.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

Thank you for sharing this useful information  

 

English to Dari Translation in Dubai

arabic english translation Abu Dhabi

 MOJ document translation

English  Arabic Translation Abu Dhabi 

MOJ legal translation

Medical Translation Dubai

MOJ Translation services

cost effective legal translation

 Mechanical Engineering Translation Dubai

Translation Services in Dubai

 Top Translation Services in UAE

 Translation Offices in Dubai

English to Swahili Translation in Dubai

 

โดย: legaltranslatedubai@gmail.com [3 พ.ย. 64 20:39] ( IP A:172.17.0.1 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน