ความคิดเห็นที่ 2 ขอบคุณมากครับ | โดย: bobby (bobby ) [26 พ.ค. 53 18:46] ( IP A:125.24.245.149 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 3 อีกเรื่อง หลายครั้งที่ผมวัดแรงดันน้ำยาแอร์ที่ไปล้าง เพื่อดูว่าพอดีหรือไม่ สังเกตุเห็นว่าแอร์บางตัวแรงดันน้ำยาจะสวิงขึ้นๆ ลงๆ ในขณะที่บางตัวค่อนข้างนิ่ง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ขอถามเป็นความรู้ไว้หน่อยครับ | โดย: bobby (bobby ) [31 พ.ค. 53 7:31] ( IP A:125.25.223.231 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 5 ขอถามเป็นความรู้ในการล้างแอร์ เคยอ่านเจอว่าแอร์บางรุ่นถาดน้ำทิ้งถอดไม่ได้ แล้วเวลาล้างคอล์ยเย็น ควรล้างอย่างไรให้สะอาด ทั้งพัดลม ถาดน้ำทิ้ง และท่อน้ำทิ้ง ขอคำแนะนำด้วย เพื่อประโยชน์ของลูกค้าครับ ขอบคุณครับ | โดย: bobby (bobby ) [2 มิ.ย. 53 21:08] ( IP A:125.24.239.1 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 6 ขออีกเรื่อง เมื่อวานไปล้างแอร์มา หลังล้างเสร็จ วัดแรงดันน้ำยาด้านต่ำได้ 85 psig ผมว่ามันสูงไปหน่อย แต่ยังไม่ได้ปล่อยน้ำยา เพราะที่เคยเรียนมา ควรอยู่ที่ 65-75 psig และเมื่อวานไม่มีคลิบแอมป์ เพราะเพื่อนยืมไป เลยไม่ได้วัดกระแส เทียบกับเนมเพลทเครื่อง ถามลูกค้าเขาบอกว่าล้างครั้งที่แล้ว บอกช่างไปว่าแอร์เย็นน้อยลงกว่าเดิม ช่างคนก่อนเขาเช็คแรงดันน้ำยา แล้วบอกว่าน้ำยาขาด เติมไป 15 ปอนด์ ผมเลยอยากถามว่าแอร์ อามีน่า ไมโครเทค รุ่น wm13mnvc อายุแอร์ประมาณ 8 ปี แรงดันน้ำยาควรอยู่เท่าไร ถ้าเกินมีวิธีปล่อยน้ำยาออกที่ถูกต้องควรทำอย่างไรครับ ผมจะได้ไปแก้ไขให้ลูกค้า เพราะถ้าแรงดันมากไป น่าจะกินไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ รบกวนเจ้าบ้านด้วย ขอบพระคุณอย่างสูง | โดย: bobby (bobby ) [2 มิ.ย. 53 21:42] ( IP A:125.24.239.1 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 8 ขอขอบคุณเจ้าบ้านมาก ในความมีน้ำใจแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งนี้จะช่วยให้ช่างมือใหม่อย่างผม และอีกหลายท่านที่เข้ามาชมเว็บนี้ ได้ทราบวิธีการทำงานที่ไม่แน่ใจและ แก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างมั่นใจขึ้น ขอให้เจ้าบ้านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง รวย รวย รวย ครับ | โดย: bobby [7 มิ.ย. 53 7:40] ( IP A:113.53.144.178 X: ) |  |
|