ขันแฟนัตทำอย่างไรไม่ให้รั่วหรือซึม
   ถึงคุณเจ้าบ้านผมเป็นคนหนึงที่สนใจในการติดตั้งแอร์รับงานมาทำช่วงเสาร์,อาทิตย์ ตอนนี้ที่ติดปัญหาคือ
- พอขันแฟนัตแล้ว (แน่นพอสมควร) แล้วใช้ vaccuum ดู เมื่อ Guage -30 แล้วนิ่งพอสมควรก็ปล่อยนำยาตามปกติ
เวลาผ่านไป 1 เดือน กลับรั่ว
รบกวนถามว่ามีวิธีป้องกันอย่างไร (การแก้ไขทำอย่างไร)
ขอบคุณครับ

โดย: thaneesirisom@gmail.com (thanee ) [19 ก.ค. 53 21:29] ( IP A:114.128.101.88 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอแสดงความเห็นหน่อยนะครับ ถ้าไม่ครบถ้วน เจ้าบ้านช่วยเพิ่มเติมด้วย ปกติการรั่วซึมจากการขันแฟล์นัต มักจะเกิดจาก
1.การบานแฟล์ไม่ดี เช่นบานน้อยไป บานมากไป บานไม่เรียบ เบี้ยว เป็นต้น
2.การขันแฟล์ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป
ระยะการบานแฟล์ที่เหมาะสม ขึ้นกับขนาดท่อที่จะบาน โดยใส่ท่อเข้ารูของชุดบานแฟล์ ให้ปลายท่อโผล่ออกด้านที่เป็นสโลบ โดยให้ระยะที่ท่อโผล่ออกสูงกว่าขอบด้านบนของรู ดังนี้
ท่อ 1/4 นิ้ว , 3/8 นื้ว , 1/2 นิ้ว โผล่ประมาณ 0.5 มม.
ท่อ 5/8 นิ้ว โผล่ประมาณ 1.0 มม.
ท่อ 3/4 นิ้ว โผล่ประมาณ 1.0-1.3 มม.
เสียดายความรู้การใช้คอมฯของผมยังไม่เก่ง ไม่งั้นเอาข้อมูลพร้อมรูปให้ดู จะเข้าใจง่ายกว่านี้
การเลือกชุดบานแฟล์ ก็สำคัญ ต้องดูให้ดีตอนซื้อ รูต้องกลม ถ้าไม่กลมเวลาบานจะไม่เรียบ เป็นสาเหตุทำให้รั่วซึมได้
ส่วนการขันแฟล์คงต้องอาศัยประสบการณ์ครับ เพราะตึงของแต่ละคนขึ้นกับแรงของคนๆนั้น
และถ้าจะให้ดี ก่อนขันแฟล์ให้หยดน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ที่เกลียวแฟล์สัก 1-2 หยดด้วยนะครับ
ขาดตกบกพร่องอย่างไร คงต้องให้อาจารย์ใหญ่มาแจ้งเพิ่มเติมครับ หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับ
โดย: bobby (bobby ) [20 ก.ค. 53 21:24] ( IP A:125.24.189.89 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ขอขอบคุณ คุณที่ใช้นาม bobby ด้วยครับ
เดี๋ยวผมจะลองไปทำดู
ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยครับ
ขอบคุณครับ

โดย: thaneesirisom@gmail.com (thanee ) [21 ก.ค. 53 20:23] ( IP A:222.123.247.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ไม่เป็นไรครับ ผมเองเวลามีปัญหาหน้างาน ก็เข้ามาถามท่านเจ้าบ้านบ่อยๆ อะไรช่วยกันได้ ก็ต้องช่วยกันครับ
ผมเองก็ต้องขอบคุณเจ้าบ้านเหมือนกัน ที่เปิดเว็บนี้ขึ้นมา ทำให้ช่างแอร์มือใหม่ ที่มีปัญหาหน้างานหลายท่านได้ทราบแนวทางแก้ปัญหางานแอร์ เป็นประโยชน์ทั้งช่างได้ความรู้มากขึ้น ลูกค้าก็จะได้งานมีคุณภาพจากเราครับ
โดย: bobby [21 ก.ค. 53 22:31] ( IP A:125.24.224.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ลืมบอกอีกเรื่อง คือหลังจากใช้คัตเตอร์ตัดท่อแล้ว จะทำให้ท่องุ้มเข้า จะต้องใช้รีมเมอร์ (เครื่องคว้านรู) ตบแต่งขอบท่อด้านในด้วย เวลาคว้านต้องคว่ำท่อลงนะครับ ไม่งั้นเวลาคว้านเศษทองแดงอาจตกค้างอยู่ในท่อได้ ถ้าเอาให้ละเอียด ต้องใช้ตะไบแต่งขอบให้เรียบด้วยก็จะดีมาก
ถ้าท่านเจ้าบ้านมีเทคนิคอื่นอีก ก็ช่วยแนะนำเพิ่มด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
โดย: bobby [22 ก.ค. 53 8:32] ( IP A:125.25.217.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   กอ่นอื่นก็ขอขอบคุณ คุณ bobby มากครับ ที่เข้ามาช่วยตอบ ช่วยกันแบ่งปันความรู้ ให้ช่างแอร์รุ่นใหม่ จะได้มีแนวทางการทำงานที่ถูกต้องไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเหมือนสมัยที่ผมทำแอร์ใหม่ๆเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว ส่วนเรื่องการบานแฟร์ก็มีเทคนิคพิเศษอย่างเดียวครับคือ เครื่องมือครับ เมื่อก่อนผมใช้ชุดบานแฟร์แบบเก่า ก็เจอปัญหารั่วเหมือนกันครับ ยิ่งท่อบางนี่ไม่ต้องพูดเลย แทบจะบานไม่ได้ ถ้าจะบานท่อบางจริงๆต้องใช้อะแดปเตอร์ครับถึงจะบานได้แต่ช่างส่วนมากไม่มีหรอกครับอะแดปเตอร์ ใช้ตูดไขควงบ้าง เหล็กขยายท่อบ้าง ตีทำเป็นสองชั้น ก็ตามบุญตามกรรมครับ รั่วบ้างไม่รั่วบ้าง เดี๋ยวนี้มีชุดบานแบบใหม่ที่เรียกว่า ชุดบานแฟร์แบบลูกเบี้ยว เหมาะมากสำหรับช่าง sub ที่รับงานติดตั้งเป็นหลัก หรือช่างแอร์มือใหม่ หรือช่างมือเก่าที่อยากทำงานง่ายขึ้น บานสวย บานเนียน เด้งออกจากการบานเองเมื่อถึงจุดที่พอดี บานได้แม้กับท่อบางโดยท่อไม่แตก ท่านใดสนใจโทรมาถามได้ครับ ไม่ได้ขายครับ แต่จะบอกที่ซื้อให้ครับ รับรองถ้าได้ลองใช้แล้ว
จะโยนชุดบานเก่าเก็บเข้ากล่องไปเลย

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [27 ก.ค. 53 19:51] ( IP A:118.174.84.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ผมไปหาซื้อชุดบานแฟล์แบบลูกเบี้ยวได้แล้ว เหมือนของเจ้าบ้านเป๊ะ ราคา 1400 บาท ไม่รู้ถูกหรือแพง ต่อรองคนขายแล้ว เขาไม่ยอมลด ก็เลยต้องเอาเพราะอยากได้ ทดลองใช้แล้วเยี่ยม ของเขาดีจริง ไม่ได้โม้ อยากให้ช่างมือใหม่ไปหาซื้อไว้ใช้ครับ งานออกมาดี มีคุณภาพ ลูกค้าติดใจ จะได้เรียกใช้เราอีกครับ
เวลาซื้อบอกร้านว่าขอซื้อชุดบานแฟล์แบบลูกเบี้ยว หรือบางร้านเรียกว่าแบบคลัชท์ หรือแบบที่ช่างมิตซูใช้ในวีซีดีการติดตั้งแอร์มิตซู(กันยง)
โดย: bobby (bobby ) [19 ส.ค. 53 21:57] ( IP A:125.24.254.46 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ซื้อที่ไหนครับ
โดย: p_jatupat@hotmail.com [1 มี.ค. 55 13:10] ( IP A:202.183.235.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ผมกำลังจะเป็นช่างแอร์มือใหม่ครับ ก็เลยคิดว่าต้องมีเครื่องมือที่ดี มันคงทุ่นแรงช่างมือไม่อย่างผมได้มากครับ ยังไงทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ครับ เดี๋ยวผมโทรไปถามยี่ห้อ ร้านที่ขาย ราคา เองครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย: p_jatupat@hotmail.com [1 มี.ค. 55 13:15] ( IP A:202.183.235.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   หาซื้อได้แล้วบอกผมด้วยได้เปล่าครับ ของผมซื้อมาแล้วชุดหนึ่งแต่เขายืมไปใช้แล้วชำรุดไปซื้อที่ร้านเดิมเขาไม่ได้รับมาขายแล้ว เลยไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนครับ
โดย: sing_hon@hotmail.com [13 มี.ค. 55 18:24] ( IP A:171.4.77.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ผมซื้อจากร้านที่อยู่ในหมู่บ้านสวนสน อยู่ถนนสุขา3 ไกล้แยกลำสาลี เข้าซอยไปไม่ไกล อยู่ซ้ายมือเป็นทาวเฮาส์ครับ ไม่รู้ยังเปิดขายอยู่หรือเปล่านะ ขอให้หาเจอ และได้ใช็ของดีนะ ราคาเมื่อ 2 ปีก่อน ประมาณ 1400 ครับ
โดย: bobby (bobby ) [8 พ.ค. 55 21:54] ( IP A:101.51.241.46 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ผมเป็นช่างใหม่ครับ ติดตั้งแอร์ที่บ้านเองเพื่อเรียกความมั่นใจ ผมใช้ชุดบานแฟร์ที่เห็นในรูปเลยครับ แต่ปัญหาคือผมเข้านัทแฟร์แล้วรั่ว ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ทุกคนเป็นไหมครับ ครั้งแรกเริ่ม
โดย: wittaya [30 ก.ค. 56 15:34] ( IP A:61.90.167.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

wholesale micro usb cable
wholesale c to lightning cable    
wholesale c to c cable
wholesale type c cable
wholesale lightning cable
wholesale 3 in 1 cable
wholesale 2 in 1 cable
data cable wholesale
wholesale USB cable
wholesale Portable Power Stations
laser machine

โดย: weihengbear@gmail.com [10 ต.ค. 63 13:25] ( IP A:116.21.93.160 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA code



คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน