ซ่อมแอร์รั่ว มิตซูรุ่นเก่าใช้ท่อแบบคูปเปอร์
   ไปเช็คแอร์ไม่เย็นมาครับ ตรวจดูน้ำยาไม่มี ก็น่าจะรั่วล่ะครับ เพราะน้ำยาแอร์เป็นระบบปิด ไม่รั่วไม่ซึมน้ำยาไม่มีวันหมดครับ ใครที่เรียนเครื่องทำความเย็นมาต้องรู้ทุกคนครับ ตัวนี้เป็นมิตซูมิตเตอร์สลิมรุ่นเก่า เจ้าของใช้มา 10 กว่าปีแล้วครับ ขอบอกว่าแอร์รุ่นเก่าๆนี่ทนมากๆ
ตัวนี้ใช้ท่อแบบหนาต่อกันด้วยข้อต่อแบบ คูปเปอร์ คือเป็นแบบวาล์วสำเร็จรูปขันเข้าหากันตรงกลาง ซึ่งสมัยนี้ไม่มีให้ใช้กันแล้ว วาล์วพวกนี้ด้านในเป็นซีลโอลิงค์ กักน้ำยาไว้ เวลาใช้ไปนานๆโอลิงค์เสื่อมสภาพทำให้รั่วได้

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:09] ( IP A:180.180.5.145 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   หน้าตาของวาล์วแบบคูปเปอร์ และจุดที่รั่วก็คือวาล์วตัวนี้แหละครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:11] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ไขแยกออกจากกันก่อนครับ เพื่อดูว่ารั่วที่โอลิงค์หรือไม่ จากการตรวจดูก็รั่วที่โอลิงค์ตัวนี้แหละครับ ไขออกมายังมีเสียงน้ำยาไหลออกมาตลอดเวลาครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:14] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   รู้ปัญหาแล้วคราวนี้ก็มาดูวิธีแก้กันครับ ง่ายๆเลยครับตัดวาล์วออกเลยครับ ไม่ต้องไปซ่อม และแนะนำให้ตัดออกทั้งสองท่อเลยครับถึงแม้ว่าจะรั่วด้านเดียวก็ตาม เพราะไม่นานอีกวาล์วที่เหลือจะรั่วตามมาแน่นอนครับ การตัดวาล์วออกไม่มีผลกับตัวแอร์แต่อย่างไรครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:18] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ตัดออกมาแล้วทั้งสองด้านครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:18] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ทีนี้ก็เชื่อมท่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:20] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   พันท่อเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสวยงาม แว็คคั่ม และเติมน้ำยาครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:21] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เนื่องจากแอร์ตัวนี้ไม่ได้ล้างมานานจึงล้างใหญ่ไปด้วยเลยครับ ทางร้านเจริญแอร์ รับประกันงานซ่อม 1 เดือนครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:23] ( IP A:180.180.5.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ก็เรียบร้อยไปอีกงานครับ แอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วครับ ทางร้านเจริญแอร์ ตรวจเช็คแอร์ ก่อนล้าง และก่อนซ่อม เสนอราคาก่อนซ่อม
รับประกันหลังงานซ่อม แก้ตรงจุด ไม่มั่ว ไม่บานปลาย ให้คำปรึกษาตรงไปตรงมาครับ สนใจบริการโทร 02-1987001,0816345681

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [25 ต.ค. 53 17:34] ( IP A:180.180.5.145 X: )