อาการแคปทิ้วตัน
   ก่อนอี่นผมขอแนะนําก่อนว่าผมเพิ่งหัดซ่อม แอร์บ้าน จีงขอรบกวนให้เจ้าบ้านช่วยชี้แนะด้วย ผมขอถาม3ข้อ 1 อาการแคปทิ้วตันแรงดันด้านhi กับ lo และกระแสเป็นอย่างไร (ผมอ่านหนังสือเครี่องทําความเย็นของ สมศักดิ์ สุโมตยกุลเขียนไว้ว่ากระแสต้องตําแต่ผมคิดว่าน่าจะสูงผมขอคํายืนยันจากเจ้า บ้านถ้าเจ้าบ้านว่าสูงต่อไปผมจะเลิกอ่าน ข้อ2 อาการลิ้นคอมรั่วแรงดันlo hi และกระแสเป็นอย่างไรข้อ3 แอร์รุ่นใหม่แคปทิ้วอยู่ด้านนอก ในคอนเดนเซอร์อยู่ก่อนเซอร์วิสวาล์วด้านอัดและดูดถ้าต้องการเช็กแคปทิ้วตัน จะเช็กอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถเช็กแรงดัน ด้านสูงได้(เพราะว่าแคปทิ้วอยู่ก่อนศรเซอร์วิสวาล์วจึงวัดแรงดันด้านอัดไม่ ได้ ขอรายละเอียดด้วยนะครับผมยังใหม่มากครับเลยอยากหาข้อมูล


โดย: Sutatip10@Homail.com [11 ก.พ. 54 15:22> ( IP A:113.53.82.138 X: )
โดย: เอามาลงให้ครับ... (เจ้าบ้าน ) [16 ก.พ. 54 14:17] ( IP A:125.25.8.121 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่นักวิชาการ ผมเป็นช่างแอร์ที่ทำแอร์มานานและทำมาเกือบทุกยี่ห้อ โดนมาเกือบทุกรูปแบบ แต่จะบอกให้ว่าวิชาช่างเรียนรู้ไม่มีวันหมดทุกวันนี้ผมยังได้ความรู้และอาการเสียแปลกๆของแอร์อยู่เรื่อยๆ มาตอบคำถามกันดีกว่า เรื่องแคปทิ้วตันเท่าที่ผมเจอ กระแสจะสูงเนื่องจากมันอั้นด้านอัดฉีดน้ำยาออกไปไม่สะดวก ส่วนด้านดูดจะวัดน้ำยาได้น้อยกว่าปกติ เช่นเติมน้ำยาไปเป็นโลแล้ว แต่ยังวัดได้แค่ 20 ปอนด์ เมื่อด้านดูดไม่มีความเย็นมาระบายความร้อนของคอม กระแสก็จะสูงและคอมนอ๊คในที่สุด เรื่องลิ้นคอมรั่วนี่เช็คยาก ต้องถอดคอมออกมาเช็คด้านนอก ด้านอัดต้องได้ 230-260 ปอนด์ ด้านดูดต้องมีแรงดูดมากพอควรเมื่อเราใช้นิ้วอุด กระแสต้องเป็นไปตามพิกัด เช่น แอร์ 12500 บีทียู เดินตัวเปล่าต้องกินไฟสัก
3-4 แอมป์ ถ้าเกินกว่านี้ถือว่าผิดปกติ ข้อสุดท้ายเรื่องแอร์รุ่นใหม่ที่แคปทิ้วอยู่ด้านนอก ก็ตอบไปแล้วในข้อแรก คือวัดน้ำยาได้น้อยกว่าปกติ
ทั้งที่กระแสได้ คอนเดนเซอร์เป่าลมร้อนดี แต่วัดน้ำยาได้ 20 ปอนด์อะไรประมาณนี้ เพราะในระบบน้ำยามีอยู่ 2 ชิ้นที่ตันได้ คือ ไดเออร์
กับ แคปทิ้ว ซึ่งแอร์รุ่นใหม่ๆไม่มีไดเออร์ ก็เหลือแต่แคปทิ้วเท่านั้นครับ
ที่เหลือก็อยู่ที่ประสบการณ์ของช่างแต่ละคนครับ ว่าจะวิเคราะและแก้ปัญหายังไง สงสัยตรงไหนโทรมาถามก็ได้ครับ ยินดีให้ความรู้และความช่วยเหลือครับ ช่างรุ่นใหม่ๆจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเหมือนรุ่นผม ฝ่ายช่างโทร 081-6345681 ครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [19 ก.พ. 54 7:43] ( IP A:125.25.212.140 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   แอร์ที่บ้านผม ไม่เย็น ออกแต่ลม ไม่มีเสียงฉีดน้ำยาที่คอยร้อน..ผลเลยเอาเกจไปวัดความดันน้ำยาดู ปรากฏว่าเข็มเกจตีขึ้นจนสุด ผมคิดว่าน้ำยาในระบบมากเกินไป ผมจึงปล่อยน้ำยาออก เหลือประมาณ 70 ปอนด์ แต่แอร์ก็ไม่เย็นเหมือนเดิมฬฬฬไม่รู้ว่าเป็นที่แคปทิ้วตันหรือปล่าว.....รบกวนผู้รู้แนะนำทางด้วยครับ...จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของช่าง...
โดย: Tor [20 เม.ย. 55 11:48] ( IP A:202.29.239.241 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สงสัยตอนคุณวัดแรงดันน้ำยา อาจเป็นช่วงที่คอมเพลสเซอร์หยุดทำงาน เข็มเกจจึงตีขึ้นสุด (balance pressure) เวลาจะดูค่าแรงดันน้ำยา ต้องดูในขณะที่คอล์ยร้อน(คอมฯและพัดลมคอล์ยร้อน)ทำงาน ซึ่งถ้าค่าแรงดันน้ำยาที่วัดอยู่ที่ 65-75 PSIG แอร์น่าจะเย็นปกติ แต่ถ้าต่ำกว่า50 PSIG ก็จะเริ่มไม่ค่อยเย็นหรือเย็นไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ (ปกติมักตั้งไว้ที่ 24-26 องศาC) ผมแนะนำว่าคุณน่าจะเรียกช่างแอร์มาตรวจสอบให้จะดีกว่า เพราะสาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็นมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแอร์(เช่นคอมฯ แม็กเนติก คาปาซิเตอร์ฯลฯเสีย) หรือระบบน้ำยามีปัญหา เบาๆก็แค่น้ำยาซึมต่ำกว่าเกณฑ์ 10-15 PSIG แบบนี้เติมน้ำยาให้ได้ตามเกณฑ์ก็จะเย็นปกติ แต่ถ้าน้ำยาขาดมากๆ หรือไม่มีน้ำยาเลยก็ต้องหาจุดรั่วแล้วซ่อม ซึ่งต้องมีความรู้+ประสบการณ์+เครื่องมือที่จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ ช่างแอร์ดีๆยังมีอีกเยอะครับ เจอไม่ดี ต่อไปก็ไม่ต้องเรียกอีก ขอให้โชคดีนะครับ
โดย: bobby (bobby ) [6 ก.ค. 55 19:21] ( IP A:101.51.244.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   มีปัญหาอยากสอบถามครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นช่างของโรงแรมครับ พอมีความรู้เรื่องแอร์อยู่บ้างนิดหน่อย ปัญหาทีเจอคือลูกค้าแจ้งมาว่าแอร์เปิดไม่ติด ผมได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าฟิวส์ที่เบรคเกอร์ขาด ได้ทำการเปลี่ยนฟิวส์เสร็จแอร์ก็เปิดติดครับแต่ว่าไม่เย็น จึงวัดค่าน้ำยาปรากฏน้ำยาขาด *แต่ตอนที่เติมน้ำยารู้สึกมันจะเข้าไวผิดปกติ* ผมเติมไปที่ 70 ปอนด์ แต่ก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่เย็น ผมคิดว่าไดเออร์น่าจะตันหรือเปล่าหรือแคปทิ้วหรือเป็นอย่างอื่น ขอสอบถามผู้รู้ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
โดย: Haleruya [31 มี.ค. 56 3:14] ( IP A:61.90.17.62 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ผมมีเรื่องรบกวนพี่ๆนะคับ คือว่าคอมแอร์ผมเดินเครื่องได้ประมาณ15นาทีแล้วคอมตัดไปเดินแตพัดลม สาเหตุน่าจะแคปทิ้วตันรึป่าวคับ ผมลองถอดท่อออกจากตัวคอม ลองเดินเครื่องเปล่าๆดูก้อมีกำลังอัดและกำลังดูดดีอยู่ อยากทราบปัญหานี้จิงๆคับ
โดย: tery_acr@hotmail.com [6 เม.ย. 56 21:53] ( IP A:49.48.66.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สวัสดีครับ ขอปรึกษาช่างผู้ชำนาญการครับ
ผมได้ทำการติดแอร์ คอมแอร์ มิตซู 12000 BTU คอยเย็นเป็นของเทรน คอมตัวเดิมเป็นคอมลูกสูบ แบบแขวนครับ แคปทิ้วเอิม ไดเออร์เดิมไม่ได้เปลี่ยนครับ เดินเครื่องเดินน้ำยาปกติครับ เย็นปกติ กระแสอยู่ที่ประมาณ 5-6 แอมป์ น้ำยา 60-70 ปอนด์ เปิดไปได้สักพัก แรงดันท่อ LOW เริ่มสูงขึ้นครับ แรงดันสูงสุดเกจเลยครับ กระแสก็ยังคงปกติครับ แต่คอยเย็นเริ่มจะเย็นน้อยลงครับ ผมเลยลองเปิดเครื่องไว้ทั้งคืนเลยครับ ตอนเช้าไปเช็คดูกระแส อยู่ที่ 4 แอมป์ นิดนิดครับ ไม่ทราบว่าผมพอจะแก้ใขยังงัยได้ครับ
โดย: paradon2203@hotmail.com [8 เม.ย. 56 11:43] ( IP A:202.176.83.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
โดย: naraka_bkg@homail.co.uk [11 พ.ค. 56 4:47] ( IP A:171.99.2.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อยากทราบอาการของแอร์ครับ มันมีอยู่ว่า ตอนคอมทำงานคอล์ยร้อนก็ร้อนปกติที่คอล์ยเย็นมีเสียงฉีดของน้ำยาแต่ไม่เย็น(เป็นรุ่นฉีดใน)ปล่อยน้ำยาไปแป๊บเดียวเกจขึ้นไป60-70 ไดเออร์ก็ใหม่ อยากทราบว่ามันเป็นอะไรแน่ ขอความกรุณาหน่อยครับ
โดย: anusorn_deer@hotmail.com [31 พ.ค. 56 22:59] ( IP A:223.206.94.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   เเอร์บ้านเย็นไม่ฉ่ำคับ
โดย: Krotee39@gmail.com [18 มิ.ย. 56 21:09] ( IP A:115.67.5.43 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

สอบถามคะ พอดีคอมแอร์ที่ร้านไหม้เลยให้ช่างมาเปลี่ยนคอมใหม่พอทำเสร็จเปิดแอร์มีแต่ลมคะแอร์ไม่เย็นเลยเค้าก็ซ่อมไปซ่อมมาแล้วบอกว่าท่อน้ำยาแอร์มันตันน้ำยาแอร์ที่เติมไปมันเข้าไม่ได้เลยทำให้ไม่เย็นซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่เลยจริงไหมคะ รบกวนด้วยคะ

โดย: pui noppamast [5 มี.ค. 57 11:41] ( IP A:103.243.170.84 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

คุณ Pui

แอร์ ไม่น่ามีปัญหานะครับ ที่มีปัญหาน่าจะเป็นช่างที่ซ่อมมากกว่าครับ ลองเปลี่ยนช่างดีไหม

โดย: pongthep1981@hotmail.com [25 มี.ค. 57 17:24] ( IP A:61.90.226.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

ผมขอรบกวนสอบถามครับผมเปนช่างแอร์มือใหม่  ไปซ่อมแอร์ให้ลูกค้า เป็นแอร์ติดผนัง ครับ 12000   btu อาการเสียคือแผงวงจรไหม้ครับ  จะซื้อแผงวงจรใหม่ก้อแพงครับต้องสั่งซื้ออีกก้อนาน  ผมเลยคิดว่าซื้อแผงวงจรแบบมีสายมาต่อเข้า แต่ผมติดอยู่คือเรื่องต่อมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นครับ ไม่รู้ว่าสายไหนเป็น สปีดพัดลม และสายไหนเข้า   cap  และสายไหน เปนนิวตอลมันมีหกเส้นครับ เราจะเช็คได้ยังงัยครับ  มีวิธีมั้ยครับ แอร์บางรุ่นก้อมี5เส้นครับ ผมรบกวน สอบถามจากผู้ชำนาญครับ ขอบพระคุนอย่างสูงครับ

 ผม เกรียงกมล ครับ

 

 

โดย: cooltech.co@gmail.com [6 เม.ย. 57 3:13] ( IP A:49.230.160.102 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

แอร์ที่บ้านยี่ห้อ Cool Square ติดตั้งมาเมื่อสิบกว่าปีแล้ว แรกๆ เปิดบ่อยมากสัก 2-3ปี หลังจากนั้นนานๆ เปิดที ล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้วไม่ได้เปิดเลย พอปีนี้จะมาเปิด ปรากฏว่า คอมต่อสัก 2-3 วินาทีแล้วก็ตัด พัดลมคอยล์ร้อนทำงานปกติ ผมถ่ายน้ำยาออกเหลือ 50 ปอนด์ อาการก็ยังเหมือนเดิม เลยลองถ่ายน้ำยาทิ้ง แวคใหม่ เติมน้ำมันคอม และน้ำยาเข้าไปประมาณ 55 ปอนด์เพื่อลองดูอาการ ปรากฏว่าคอมก็ทำงานเหมือนเดิมคือ 4 วินาที แต่คราวนี้สามารถดึงน้ำยาต่ำลงได้ประมาณเกือบ 20 ปอนด์ ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นที่โอเวอร์โหลดในคอมเสื่อม หรือมีส่วนไหนตันหรือไม่ครับ ทำไมคอมถึงทำงานได้แค่นี้ น่าจะเป็นคอมมิตซูครับ 18000 BTU สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแคบรัน 45 ไมโคร เปลี่ยนสายเข้าขั้วคอมทั้งสามใหม่หมดแล้ว อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ รบกวนช่างที่มีประสบการณ์แบบนี้ชี้แนะด้วยครับ จะขอบพระคุณอย่างสูง ถ้าผมเปลี่ยนคอมใหม่ ผมต้องทำไรกับระบบแอร์นี้บ้างครับ และถ้าผมจะไม่ใช้วิธีเชื่อม แต่จะต่อคอม ท่อ ไดร์เออร์ ด้วยข้อต่อตาไก่จะได้ไหม เชื่อมไม่เป็นครับ อีกอย่างอยากทำเองมากกว่าครับ 

โดย: วิท [20 เม.ย. 57 22:34] ( IP A:58.8.25.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

ขอเพิ่มข้อมูลอีกเล็กน้อยครับเพื่อการวิเคราะห์ คือผมวัดขั้วที่คอมแล้วเป็นดังนี้ครับ SC = 2.4 Ohm. RC = 0.9 Ohm. SR = 3.3 Ohm. ค่าความต้านทานของคอม 18000 Btu. มันต่ำไปไหมครับ สำหรับอาการที่เกิดขึ้นนี้

โดย: วิท [20 เม.ย. 57 22:41] ( IP A:58.8.25.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

รบกวนหน่อยครับ พอเปิดแอร์คอลย์เย็นมีแต่ลม ส่วนคอลย์ร้อนคอมก็ทำงานปกติแต่ตรงท่อแคปทิ้วร้อน สงสัยมากครับว่าเป็นอะไร หรือว่าท่อแคปทิ้วตัน พอดีว่าพึ่งให้ช่างมาล้างแอร์ให้พอล้างเสร็จ ช่างก็ลองวัดน้ำยาดู ช่างก็บอกว่าน้ำยาขาด พอเติมไปสัก 76 ก็เติมไม่เข้า ตกลงว่า เกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะครับ ขอรบกวนหน่อยครับ สงสัยมากครับ

โดย: wikan [10 พ.ค. 57 16:29] ( IP A:58.10.68.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

ปัญหาที่กล่าวมา เกิดจากสาเหต 2ประการ

1 เติมน้ำยาได้70ปอนด์แล้วไม่เย็นเกิดจาก การระบายความร้อนไม่ดีพอเช่นรังผึ้งตัน ต้องล้าง

ด้ยน้ำยาแล้วล้างน้ำตามให้สะอาด ถ้าล้างน้ำไม่สะอาดรังผึ้งจะทะลุได้

2 คอมเก่าเกินไป แรงอัดไม่พอ ให้วัดความดันด้านไฮ ด้วยต้องไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์

โดย: ราเชน [9 มิ.ย. 57 10:49] ( IP A:223.27.245.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

แอร์บ้านผมเป็นcarrierรุ่น38TDR010เวลาเปิดมีลมเย็นออกมาไม่มาก เร่งลมที่ชุดคอยเย็นสุดๆ ลมออกไม่สม่ำเสมอเลย ให้ช่างมาล้างและตรวจสอบระบบของน้ำยาปกติดี แต่สังเกตุตอนติดใหม่ๆ คอมสตาร์ทจะมีเสียงฉีดของน้ำยาแอร์ แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้ว และตั้งอุณหภูมิที่17องศา เทอร์โมมิเตอร์ในห้องวัดได้28-29องศาเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นกับแอร์ตัวนี้ครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ.

โดย: Chadaporn [3 ก.ค. 57 17:56] ( IP A:110.171.129.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   
ทิวป์ตันกับช็อตรอบต่างกันตรงไหนครับง

โดย: dr-bair@hotmail.com [26 ส.ค. 57 23:25] ( IP 182.53.170.224 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

เมื่อเดินไปแล้วคอมจะร้อนมันสีน้ำยาไม่ได้โอเวอรโหลดมันจะตัดกระแสจะสูง

 

โดย: pitoon.put@rellbudxter.com [26 ก.ย. 57 12:46] ( IP A:101.108.84.179 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   มีวิธีหาค่าบีทียูจากคอมเพลสเซอร์มั้ยครับ
โดย: chairutking@gmail.com [19 พ.ย. 57 23:09] ( IP A:27.55.151.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

สอบถามครับ ติดตั้งแอร์แล้วปรากฏว่าที่ตั้งคอยร้อนห่างจากผนังปูนแค่ประมาณ 1 ศอก  จะติดตั้งได้ไหมครับ จะแก้ไขอย่างไรได้

โดย: tugy [4 มี.ค. 58 15:55] ( IP A:171.96.240.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

ขอสอบถามหน่อยครับ แอร์ประกอบ 18000 btu เปิดได้ประมาณ5นาทีแล้ว คอมตัดแต่พัดลมคอยส์ร้อนยังทำงานปกติ ลองเอามือจับที่คอมดู ก็ร้อนนะครับ ลองจับกระแสก่อนที่คอมจะตัดได้ 11-12แอมป์ คือต้องรอให้คอมแอร์เย็นลงถึงคอมถึงจะทำงานต่อ ไปอีก5นาทีก็ตัดเช่นเดิม ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนชุดรูมดู อาการก็เหมือนเดิม อาการนี้ใช่ไดเออร์ หรือว่า แคปทิ้วส์ตันไหมครับ หรือว่า เป็นปัญหาที่คอมแอร์ครับ 

ขอบคุณครับ

โดย: saleng_007 [4 เม.ย. 58 18:58] ( IP A:115.87.231.29 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   
ขอความรู้หน่อยครับ คือตอนนี้ผมไปเรียนซ่อมแอร์ อาจารย์ให้การบ้านมาคือให้หาสาเหตุอาการเสียจากลักษณะ hiต่ำ lowต่ำ, hiสูง lowต่ำ,

hiต่ำ lowสูง, hiสูง lowสูง ว่ามีอะไรบ้าง ผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วยครับขอบคุณครับ

โดย: l520united@gmail.com [17 เม.ย. 58 23:09] ( IP 1.47.107.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   

แอร์ปรติครัแต่เติมน้ำยายังไงก้ไม่เกิน60psiจะถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไร

อีกข้อ 1 ครับ จิ จิงหรือเปล่าที่ว่า ต่อท่อยาวเกิน 15 เมตรจะต้องเพิ่มน้ำยาแอรอเข้าไปมากกว่าปกติ แล้วต้องเพิ่มยังไงครับ 

ที่ ที่ วาวเซอร์วิดซ์มีไอน้ำเกาะและหยุดตกลงมา  เกิดจากอะไรครับเป็นปกติหรือผิดปกติครับ 

โดย: Popy [6 พ.ค. 58 9:46] ( IP A:27.55.165.64 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   สวัสดีครับผมเจอปัญหาแอร52000btu r22 ไฟ3เฟสเป็นแอร์ตู้ตั้งพื้นคอยร้องสูงเดินท่อประมาณ6มตรท่อLOWเป็นน้ำแข็งระดับน้ำยา55เติมเท่าไหร่ก้อ55กระแส6.8จะแก้ยังไงดีครับ
โดย: เกษมศักดิ์ บูริตธรรม [8 พ.ค. 58 22:08] ( IP A:223.204.249.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   
โดย: [11 มิ.ย. 58 20:34] ( IP A:27.55.38.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   ผมขอความรู้หน่อยนะคับ ยากรู้ว่าคอมแอบ้านเสยหรืปาว มีวิทีวัด ยางไลคับ
โดย: navong_lay@yahoo.com [1 ก.ค. 58 21:40] ( IP A:103.1.30.189 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   

รบกวนสอบถามหน่อยครับผมเจอปัญหาคือแอร์ 3 เฟส 40000 บีทียู แคปทิ้วฉีดนอก เวลาที่คอมเริ่มทำงานจะมีความเย็นกลับมาที่ท่อ โล ปกติ แต่พอทำงานไปได้สักพักหนึ่งความเย็นที่ท่อโลจะหายไปแอร์ก้อจะไม่เย็น แต่ที่ท่อ ไฮ จะเย็นหลังจากไดเออร์ก่อนถึงแคปทิ้วเกิดจากอะไรครับ

โดย: wihai [21 มิ.ย. 59 15:48] ( IP A:1.179.182.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   แอรไดกิ้น 18000บีทียู ซ่อมรั่วเติมน้ำยาเดินเครื่องแล้ว กระแสพิกัดที่แทมเพลส7.2แอม วัดได้6.5 แอมแรงดันน้ำยา 65 พีเอสไอปิดเครื่องเปิดใหม่ คราวนี้กระแสเหลือ5กว่าๆ แรงดัน40~50พีเอสไอสักพักคอมตัดพัดลมคอลยร้อนยังหมุนอยู่เป็นเพราะอะไรครับ
โดย: Anna.vrt@gmail.com [22 เม.ย. 61 12:20] ( IP A:182.232.101.234 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   

ขอสอบถามครับ คอมแอร์สั่นกระตุก แบบเหวี่ยงๆ แล้วเบรคเกอร์ทริป แต่พอเดินตัวเปล่าก็ปปกติดี ตอนนี้เปลี่ยนแคปทิ้วแล้ว ล้างระบบแล้ว แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ขอทราบสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาหน่อยคับ

โดย: mtts9490@gmail.com [18 พ.ค. 61 9:33] ( IP A:182.232.0.146 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   คำุามเหมือนข้อ41
โดย: Anan.vrt@gmail.com [7 ต.ค. 61 19:19] ( IP A:182.232.163.89 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   

ความคิดเห็นที่39 เป็นอาการของไดเออร์ตันครับ

 

โดย: ช่างสา [8 พ.ค. 62 17:26] ( IP A:159.192.249.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   

การพิจารณาซ่อมแซม เกิดคำถามมากมาย โดยอ้างแรงดันน้ำยาหลายค่ามากแต่ไม่มีใครระบุชนิดของน้ำยา ซึ่ง ชนิดต่าง แรงดันต่าง ความเป็นอันตรายต่างกันออกไป 

ให้ช่างเข้าไปดูให้เถอะครับ ลดอันตราย ไม่คุ้มกับที่ต้องจ่าย อีกอย่าง ช่างดี ๆ มีอีกเยอะคับ

โดย: Engineer.ms11@gmail.com [30 ก.ย. 62 12:47] ( IP A:203.209.78.91 X: )