ความคิดเห็นที่ 3 แอร์ที่บ้านผม ไม่เย็น ออกแต่ลม ไม่มีเสียงฉีดน้ำยาที่คอยร้อน..ผลเลยเอาเกจไปวัดความดันน้ำยาดู ปรากฏว่าเข็มเกจตีขึ้นจนสุด ผมคิดว่าน้ำยาในระบบมากเกินไป ผมจึงปล่อยน้ำยาออก เหลือประมาณ 70 ปอนด์ แต่แอร์ก็ไม่เย็นเหมือนเดิมฬฬฬไม่รู้ว่าเป็นที่แคปทิ้วตันหรือปล่าว.....รบกวนผู้รู้แนะนำทางด้วยครับ...จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของช่าง... | โดย: Tor [20 เม.ย. 55 11:48] ( IP A:202.29.239.241 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 4 สงสัยตอนคุณวัดแรงดันน้ำยา อาจเป็นช่วงที่คอมเพลสเซอร์หยุดทำงาน เข็มเกจจึงตีขึ้นสุด (balance pressure) เวลาจะดูค่าแรงดันน้ำยา ต้องดูในขณะที่คอล์ยร้อน(คอมฯและพัดลมคอล์ยร้อน)ทำงาน ซึ่งถ้าค่าแรงดันน้ำยาที่วัดอยู่ที่ 65-75 PSIG แอร์น่าจะเย็นปกติ แต่ถ้าต่ำกว่า50 PSIG ก็จะเริ่มไม่ค่อยเย็นหรือเย็นไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ (ปกติมักตั้งไว้ที่ 24-26 องศาC) ผมแนะนำว่าคุณน่าจะเรียกช่างแอร์มาตรวจสอบให้จะดีกว่า เพราะสาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็นมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแอร์(เช่นคอมฯ แม็กเนติก คาปาซิเตอร์ฯลฯเสีย) หรือระบบน้ำยามีปัญหา เบาๆก็แค่น้ำยาซึมต่ำกว่าเกณฑ์ 10-15 PSIG แบบนี้เติมน้ำยาให้ได้ตามเกณฑ์ก็จะเย็นปกติ แต่ถ้าน้ำยาขาดมากๆ หรือไม่มีน้ำยาเลยก็ต้องหาจุดรั่วแล้วซ่อม ซึ่งต้องมีความรู้+ประสบการณ์+เครื่องมือที่จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ ช่างแอร์ดีๆยังมีอีกเยอะครับ เจอไม่ดี ต่อไปก็ไม่ต้องเรียกอีก ขอให้โชคดีนะครับ | โดย: bobby (bobby ) [6 ก.ค. 55 19:21] ( IP A:101.51.244.27 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 5 มีปัญหาอยากสอบถามครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นช่างของโรงแรมครับ พอมีความรู้เรื่องแอร์อยู่บ้างนิดหน่อย ปัญหาทีเจอคือลูกค้าแจ้งมาว่าแอร์เปิดไม่ติด ผมได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าฟิวส์ที่เบรคเกอร์ขาด ได้ทำการเปลี่ยนฟิวส์เสร็จแอร์ก็เปิดติดครับแต่ว่าไม่เย็น จึงวัดค่าน้ำยาปรากฏน้ำยาขาด *แต่ตอนที่เติมน้ำยารู้สึกมันจะเข้าไวผิดปกติ* ผมเติมไปที่ 70 ปอนด์ แต่ก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่เย็น ผมคิดว่าไดเออร์น่าจะตันหรือเปล่าหรือแคปทิ้วหรือเป็นอย่างอื่น ขอสอบถามผู้รู้ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง | โดย: Haleruya [31 มี.ค. 56 3:14] ( IP A:61.90.17.62 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 6 ผมมีเรื่องรบกวนพี่ๆนะคับ คือว่าคอมแอร์ผมเดินเครื่องได้ประมาณ15นาทีแล้วคอมตัดไปเดินแตพัดลม สาเหตุน่าจะแคปทิ้วตันรึป่าวคับ ผมลองถอดท่อออกจากตัวคอม ลองเดินเครื่องเปล่าๆดูก้อมีกำลังอัดและกำลังดูดดีอยู่ อยากทราบปัญหานี้จิงๆคับ | โดย: tery_acr@hotmail.com [6 เม.ย. 56 21:53] ( IP A:49.48.66.182 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 7 สวัสดีครับ ขอปรึกษาช่างผู้ชำนาญการครับ ผมได้ทำการติดแอร์ คอมแอร์ มิตซู 12000 BTU คอยเย็นเป็นของเทรน คอมตัวเดิมเป็นคอมลูกสูบ แบบแขวนครับ แคปทิ้วเอิม ไดเออร์เดิมไม่ได้เปลี่ยนครับ เดินเครื่องเดินน้ำยาปกติครับ เย็นปกติ กระแสอยู่ที่ประมาณ 5-6 แอมป์ น้ำยา 60-70 ปอนด์ เปิดไปได้สักพัก แรงดันท่อ LOW เริ่มสูงขึ้นครับ แรงดันสูงสุดเกจเลยครับ กระแสก็ยังคงปกติครับ แต่คอยเย็นเริ่มจะเย็นน้อยลงครับ ผมเลยลองเปิดเครื่องไว้ทั้งคืนเลยครับ ตอนเช้าไปเช็คดูกระแส อยู่ที่ 4 แอมป์ นิดนิดครับ ไม่ทราบว่าผมพอจะแก้ใขยังงัยได้ครับ | โดย: paradon2203@hotmail.com [8 เม.ย. 56 11:43] ( IP A:202.176.83.21 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 8 | โดย: naraka_bkg@homail.co.uk [11 พ.ค. 56 4:47] ( IP A:171.99.2.220 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 9 อยากทราบอาการของแอร์ครับ มันมีอยู่ว่า ตอนคอมทำงานคอล์ยร้อนก็ร้อนปกติที่คอล์ยเย็นมีเสียงฉีดของน้ำยาแต่ไม่เย็น(เป็นรุ่นฉีดใน)ปล่อยน้ำยาไปแป๊บเดียวเกจขึ้นไป60-70 ไดเออร์ก็ใหม่ อยากทราบว่ามันเป็นอะไรแน่ ขอความกรุณาหน่อยครับ | โดย: anusorn_deer@hotmail.com [31 พ.ค. 56 22:59] ( IP A:223.206.94.213 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 10 เเอร์บ้านเย็นไม่ฉ่ำคับ | โดย: Krotee39@gmail.com [18 มิ.ย. 56 21:09] ( IP A:115.67.5.43 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 14 สอบถามคะ พอดีคอมแอร์ที่ร้านไหม้เลยให้ช่างมาเปลี่ยนคอมใหม่พอทำเสร็จเปิดแอร์มีแต่ลมคะแอร์ไม่เย็นเลยเค้าก็ซ่อมไปซ่อมมาแล้วบอกว่าท่อน้ำยาแอร์มันตันน้ำยาแอร์ที่เติมไปมันเข้าไม่ได้เลยทำให้ไม่เย็นซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่เลยจริงไหมคะ รบกวนด้วยคะ | โดย: pui noppamast [5 มี.ค. 57 11:41] ( IP A:103.243.170.84 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 15 คุณ Pui แอร์ ไม่น่ามีปัญหานะครับ ที่มีปัญหาน่าจะเป็นช่างที่ซ่อมมากกว่าครับ ลองเปลี่ยนช่างดีไหม | โดย: pongthep1981@hotmail.com [25 มี.ค. 57 17:24] ( IP A:61.90.226.171 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 16 ผมขอรบกวนสอบถามครับผมเปนช่างแอร์มือใหม่ ไปซ่อมแอร์ให้ลูกค้า เป็นแอร์ติดผนัง ครับ 12000 btu อาการเสียคือแผงวงจรไหม้ครับ จะซื้อแผงวงจรใหม่ก้อแพงครับต้องสั่งซื้ออีกก้อนาน ผมเลยคิดว่าซื้อแผงวงจรแบบมีสายมาต่อเข้า แต่ผมติดอยู่คือเรื่องต่อมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นครับ ไม่รู้ว่าสายไหนเป็น สปีดพัดลม และสายไหนเข้า cap และสายไหน เปนนิวตอลมันมีหกเส้นครับ เราจะเช็คได้ยังงัยครับ มีวิธีมั้ยครับ แอร์บางรุ่นก้อมี5เส้นครับ ผมรบกวน สอบถามจากผู้ชำนาญครับ ขอบพระคุนอย่างสูงครับ ผม เกรียงกมล ครับ | โดย: cooltech.co@gmail.com [6 เม.ย. 57 3:13] ( IP A:49.230.160.102 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 17 แอร์ที่บ้านยี่ห้อ Cool Square ติดตั้งมาเมื่อสิบกว่าปีแล้ว แรกๆ เปิดบ่อยมากสัก 2-3ปี หลังจากนั้นนานๆ เปิดที ล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้วไม่ได้เปิดเลย พอปีนี้จะมาเปิด ปรากฏว่า คอมต่อสัก 2-3 วินาทีแล้วก็ตัด พัดลมคอยล์ร้อนทำงานปกติ ผมถ่ายน้ำยาออกเหลือ 50 ปอนด์ อาการก็ยังเหมือนเดิม เลยลองถ่ายน้ำยาทิ้ง แวคใหม่ เติมน้ำมันคอม และน้ำยาเข้าไปประมาณ 55 ปอนด์เพื่อลองดูอาการ ปรากฏว่าคอมก็ทำงานเหมือนเดิมคือ 4 วินาที แต่คราวนี้สามารถดึงน้ำยาต่ำลงได้ประมาณเกือบ 20 ปอนด์ ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นที่โอเวอร์โหลดในคอมเสื่อม หรือมีส่วนไหนตันหรือไม่ครับ ทำไมคอมถึงทำงานได้แค่นี้ น่าจะเป็นคอมมิตซูครับ 18000 BTU สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแคบรัน 45 ไมโคร เปลี่ยนสายเข้าขั้วคอมทั้งสามใหม่หมดแล้ว อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ รบกวนช่างที่มีประสบการณ์แบบนี้ชี้แนะด้วยครับ จะขอบพระคุณอย่างสูง ถ้าผมเปลี่ยนคอมใหม่ ผมต้องทำไรกับระบบแอร์นี้บ้างครับ และถ้าผมจะไม่ใช้วิธีเชื่อม แต่จะต่อคอม ท่อ ไดร์เออร์ ด้วยข้อต่อตาไก่จะได้ไหม เชื่อมไม่เป็นครับ อีกอย่างอยากทำเองมากกว่าครับ | โดย: วิท [20 เม.ย. 57 22:34] ( IP A:58.8.25.10 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 18 ขอเพิ่มข้อมูลอีกเล็กน้อยครับเพื่อการวิเคราะห์ คือผมวัดขั้วที่คอมแล้วเป็นดังนี้ครับ SC = 2.4 Ohm. RC = 0.9 Ohm. SR = 3.3 Ohm. ค่าความต้านทานของคอม 18000 Btu. มันต่ำไปไหมครับ สำหรับอาการที่เกิดขึ้นนี้ | โดย: วิท [20 เม.ย. 57 22:41] ( IP A:58.8.25.10 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 19 รบกวนหน่อยครับ พอเปิดแอร์คอลย์เย็นมีแต่ลม ส่วนคอลย์ร้อนคอมก็ทำงานปกติแต่ตรงท่อแคปทิ้วร้อน สงสัยมากครับว่าเป็นอะไร หรือว่าท่อแคปทิ้วตัน พอดีว่าพึ่งให้ช่างมาล้างแอร์ให้พอล้างเสร็จ ช่างก็ลองวัดน้ำยาดู ช่างก็บอกว่าน้ำยาขาด พอเติมไปสัก 76 ก็เติมไม่เข้า ตกลงว่า เกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะครับ ขอรบกวนหน่อยครับ สงสัยมากครับ | โดย: wikan [10 พ.ค. 57 16:29] ( IP A:58.10.68.14 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 20 ปัญหาที่กล่าวมา เกิดจากสาเหต 2ประการ 1 เติมน้ำยาได้70ปอนด์แล้วไม่เย็นเกิดจาก การระบายความร้อนไม่ดีพอเช่นรังผึ้งตัน ต้องล้าง ด้ยน้ำยาแล้วล้างน้ำตามให้สะอาด ถ้าล้างน้ำไม่สะอาดรังผึ้งจะทะลุได้ 2 คอมเก่าเกินไป แรงอัดไม่พอ ให้วัดความดันด้านไฮ ด้วยต้องไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์ | โดย: ราเชน [9 มิ.ย. 57 10:49] ( IP A:223.27.245.106 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 21 แอร์บ้านผมเป็นcarrierรุ่น38TDR010เวลาเปิดมีลมเย็นออกมาไม่มาก เร่งลมที่ชุดคอยเย็นสุดๆ ลมออกไม่สม่ำเสมอเลย ให้ช่างมาล้างและตรวจสอบระบบของน้ำยาปกติดี แต่สังเกตุตอนติดใหม่ๆ คอมสตาร์ทจะมีเสียงฉีดของน้ำยาแอร์ แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้ว และตั้งอุณหภูมิที่17องศา เทอร์โมมิเตอร์ในห้องวัดได้28-29องศาเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นกับแอร์ตัวนี้ครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ. | โดย: Chadaporn [3 ก.ค. 57 17:56] ( IP A:110.171.129.91 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 22 ทิวป์ตันกับช็อตรอบต่างกันตรงไหนครับง
| โดย: dr-bair@hotmail.com [26 ส.ค. 57 23:25] ( IP 182.53.170.224 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 23 เมื่อเดินไปแล้วคอมจะร้อนมันสีน้ำยาไม่ได้โอเวอรโหลดมันจะตัดกระแสจะสูง | โดย: pitoon.put@rellbudxter.com [26 ก.ย. 57 12:46] ( IP A:101.108.84.179 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 24 มีวิธีหาค่าบีทียูจากคอมเพลสเซอร์มั้ยครับ | โดย: chairutking@gmail.com [19 พ.ย. 57 23:09] ( IP A:27.55.151.73 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 25 สอบถามครับ ติดตั้งแอร์แล้วปรากฏว่าที่ตั้งคอยร้อนห่างจากผนังปูนแค่ประมาณ 1 ศอก จะติดตั้งได้ไหมครับ จะแก้ไขอย่างไรได้ | โดย: tugy [4 มี.ค. 58 15:55] ( IP A:171.96.240.22 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 26 ขอสอบถามหน่อยครับ แอร์ประกอบ 18000 btu เปิดได้ประมาณ5นาทีแล้ว คอมตัดแต่พัดลมคอยส์ร้อนยังทำงานปกติ ลองเอามือจับที่คอมดู ก็ร้อนนะครับ ลองจับกระแสก่อนที่คอมจะตัดได้ 11-12แอมป์ คือต้องรอให้คอมแอร์เย็นลงถึงคอมถึงจะทำงานต่อ ไปอีก5นาทีก็ตัดเช่นเดิม ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนชุดรูมดู อาการก็เหมือนเดิม อาการนี้ใช่ไดเออร์ หรือว่า แคปทิ้วส์ตันไหมครับ หรือว่า เป็นปัญหาที่คอมแอร์ครับ ขอบคุณครับ | โดย: saleng_007 [4 เม.ย. 58 18:58] ( IP A:115.87.231.29 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 27 ขอความรู้หน่อยครับ คือตอนนี้ผมไปเรียนซ่อมแอร์ อาจารย์ให้การบ้านมาคือให้หาสาเหตุอาการเสียจากลักษณะ hiต่ำ lowต่ำ, hiสูง lowต่ำ,
hiต่ำ lowสูง, hiสูง lowสูง ว่ามีอะไรบ้าง ผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วยครับขอบคุณครับ
| โดย: l520united@gmail.com [17 เม.ย. 58 23:09] ( IP 1.47.107.208 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 28 แอร์ปรติครัแต่เติมน้ำยายังไงก้ไม่เกิน60psiจะถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไร อีกข้อ 1 ครับ จิ จิงหรือเปล่าที่ว่า ต่อท่อยาวเกิน 15 เมตรจะต้องเพิ่มน้ำยาแอรอเข้าไปมากกว่าปกติ แล้วต้องเพิ่มยังไงครับ ที่ ที่ วาวเซอร์วิดซ์มีไอน้ำเกาะและหยุดตกลงมา เกิดจากอะไรครับเป็นปกติหรือผิดปกติครับ | โดย: Popy [6 พ.ค. 58 9:46] ( IP A:27.55.165.64 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 29 สวัสดีครับผมเจอปัญหาแอร52000btu r22 ไฟ3เฟสเป็นแอร์ตู้ตั้งพื้นคอยร้องสูงเดินท่อประมาณ6มตรท่อLOWเป็นน้ำแข็งระดับน้ำยา55เติมเท่าไหร่ก้อ55กระแส6.8จะแก้ยังไงดีครับ | โดย: เกษมศักดิ์ บูริตธรรม [8 พ.ค. 58 22:08] ( IP A:223.204.249.219 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 30 | โดย: [11 มิ.ย. 58 20:34] ( IP A:27.55.38.127 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 32 ผมขอความรู้หน่อยนะคับ ยากรู้ว่าคอมแอบ้านเสยหรืปาว มีวิทีวัด ยางไลคับ | โดย: navong_lay@yahoo.com [1 ก.ค. 58 21:40] ( IP A:103.1.30.189 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 39 รบกวนสอบถามหน่อยครับผมเจอปัญหาคือแอร์ 3 เฟส 40000 บีทียู แคปทิ้วฉีดนอก เวลาที่คอมเริ่มทำงานจะมีความเย็นกลับมาที่ท่อ โล ปกติ แต่พอทำงานไปได้สักพักหนึ่งความเย็นที่ท่อโลจะหายไปแอร์ก้อจะไม่เย็น แต่ที่ท่อ ไฮ จะเย็นหลังจากไดเออร์ก่อนถึงแคปทิ้วเกิดจากอะไรครับ | โดย: wihai [21 มิ.ย. 59 15:48] ( IP A:1.179.182.121 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 41 แอรไดกิ้น 18000บีทียู ซ่อมรั่วเติมน้ำยาเดินเครื่องแล้ว กระแสพิกัดที่แทมเพลส7.2แอม วัดได้6.5 แอมแรงดันน้ำยา 65 พีเอสไอปิดเครื่องเปิดใหม่ คราวนี้กระแสเหลือ5กว่าๆ แรงดัน40~50พีเอสไอสักพักคอมตัดพัดลมคอลยร้อนยังหมุนอยู่เป็นเพราะอะไรครับ | โดย: Anna.vrt@gmail.com [22 เม.ย. 61 12:20] ( IP A:182.232.101.234 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 42 ขอสอบถามครับ คอมแอร์สั่นกระตุก แบบเหวี่ยงๆ แล้วเบรคเกอร์ทริป แต่พอเดินตัวเปล่าก็ปปกติดี ตอนนี้เปลี่ยนแคปทิ้วแล้ว ล้างระบบแล้ว แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ขอทราบสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาหน่อยคับ | โดย: mtts9490@gmail.com [18 พ.ค. 61 9:33] ( IP A:182.232.0.146 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 43 คำุามเหมือนข้อ41 | โดย: Anan.vrt@gmail.com [7 ต.ค. 61 19:19] ( IP A:182.232.163.89 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 44 ความคิดเห็นที่39 เป็นอาการของไดเออร์ตันครับ | โดย: ช่างสา [8 พ.ค. 62 17:26] ( IP A:159.192.249.174 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 45 การพิจารณาซ่อมแซม เกิดคำถามมากมาย โดยอ้างแรงดันน้ำยาหลายค่ามากแต่ไม่มีใครระบุชนิดของน้ำยา ซึ่ง ชนิดต่าง แรงดันต่าง ความเป็นอันตรายต่างกันออกไป ให้ช่างเข้าไปดูให้เถอะครับ ลดอันตราย ไม่คุ้มกับที่ต้องจ่าย อีกอย่าง ช่างดี ๆ มีอีกเยอะคับ | โดย: Engineer.ms11@gmail.com [30 ก.ย. 62 12:47] ( IP A:203.209.78.91 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 46 Sampanye Manchester City tetap di atas es setelah Manchester United melawan untuk mengalahkan Aston Villa 3-1 dan menunda perayaan gelar Liga Premier saingan mereka. https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74783 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74784 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74787 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74797 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74798 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74799 , https://nobartv.com , https://yallatv.my.id Kekalahan telat untuk City dari Chelsea pada hari Sabtu tampaknya hanya memperpanjang yang tak terelakkan, tetapi United harus bekerja keras untuk mempertahankan status tandang tak terkalahkan mereka di liga di Villa Park. Tendangan bagus Bertrand Traore, meskipun pertahanan United tidak banyak diinginkan, membuat Villa memimpikan kemenangan kandang pertama atas Setan Merah sejak pertandingan Piala EFL pada 1999. Tapi penalti Bruno Fernandes mendahului Mason Greenwood menempatkan United di depan dan sundulan akhir Edinson Cavani datang sebelum kartu merah untuk Ollie Watkins dari Villa ketika tim Ole Gunnar Solskjaer - yang mencapai final Liga Europa pada pertengahan pekan - mempertahankan harapan gelar yang paling tipis. | โดย: City dari Chelsea pada hari Sabtu [9 พ.ค. 64 23:17] ( IP A:172.17.0.1 X: ) |  |
|