แอร์มีไฟรั่ว เวลาทำงานมีเสียงฉีดน้ำยาแอร์
   DAIKIN INVERTER FTKE09GVS 8500 btu ไม่ได้ต่อสายกราวมีไฟรั่วที่คอนเดนซิ่ง เวลาคอมทำงานไปยืนฟังเสียงที่คอนเดนซิ่งมีเสียงฉีดน้ำยา ท่อน้ำยาต่อประมาณ 1 m เพราะคอนเดนซิ่นอยู่ไกลหน่อยเลยใช้ท่อประมาณ 5m เพิ่งติดมาประมาณ 1 อาทิตย์ ไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวผิดปรกติไหมครับ เอาไขควงวัดไฟมีไฟติดด้วยครับ เฉพาะตรงน๊อต ที่ตัวถังที่เคลือบสีไม่มีไฟนะครับ
รบกวนหน่อยนะครับ
โดย: taboo [13 มิ.ย. 54 22:00] ( IP A:110.169.207.77 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แอร์ไดกิ้นส่วนมากจะมีไฟรั่วที่ตัวคอล์ยร้อนครับ วิธีแก้ ให้ใช้สายไฟเบอร์ 1 ต่อเข้ากับตัวเครื่องและปลายสายอีกด้านให้ต่อลงพื้นไปเลยครับ ถ้ารั่วไม่มากหายแน่นอนครับ อีกข้อที่ถามมาคือมีเสียงฉีดน้ำยาที่คอล์ยร้อน เป็นเรื่องปกติครับแอร์รุ่นใหม่ๆตัวแคปทิ้วอยู่ที่คอล์ยร้อนครับ อาจจะมีเสียงฉีดน้ำบ้างแต่ดังไม่มากนะครับ ถ้าดังมากอาจจะผิดปกติครับ ต้องเรียก 0 เข้าไปดูครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [14 มิ.ย. 54 8:10] ( IP A:125.25.22.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สรุปว่า ต้องต่อสายดินไฟรั่วถึงจะหายใช่ไหมครับ แล้วอาการไฟรั่วนี้เป็นมาแต่แรกไม่ผิดปรกติใช่ไหมครับ อีกเครื่องนึงไม่ใช่อินเวอร์เทอ ไม่ต่อสายดินแต่ไม่เห็นดูดเลยครับ หรือว่าเพราะเป็นอินเวอร์เทอครับ สงสัยจังรบกวนอีกนิดนะครับ
โดย: taboo [15 มิ.ย. 54] ( IP A:110.168.71.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อย่างที่บอกครับ บางตัวก็เป็นบางตัวก็ไม่เป็นครับ ไม่เกี่ยวว่าเป็นรุ่นไหน

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [15 มิ.ย. 54 21:09] ( IP A:125.25.42.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   วันนี้ช่างมาดูแล้วครับ ช่างมาทำบอกว่าต้องเดินไฟใหม่ เพราะช่างคนเดิมต่อไฟจากปลั๊กไฟในห้อง เบรคเกอร์แบบจีนแดง misushi ไม่มี bi ของก๊อบ 20A ช่างบอกว่าสมควรเปลี่ยนใหม่ด้วย พอช่างเปิดรางครอบท่อออกมา เห็นสายไฟต่อกันถึงสองจุด แล้วสายคอนโทล ขนาดแค่ 1.0 ช่างบอกว่าสงสัยต้องเดินสายใหม่หมด ไม่งั้นใช้ไปสายไฟจะร้อนอันตราย แล้วเปลี่ยนสายคอนโทลเป็น 1.5 อย่างต่ำ

ไม่ทราบว่าที่ช่างบอกมานี้จริงหรือเปล่าครับ ควรเปลี่ยนไปเลยทีเดียวดีไหมครับ ทั้งเบรคเกอร์แล้วก็สาย จะได้ทำพร้อมสายดินเลย หรือว่าจะเดินแค่สายดินสายอย่างเดียวครับ

รบกวนตอบอีกนิดนะครับ
โดย: taboo (taboo ) [7 ก.ค. 54 2:55] ( IP A:110.168.73.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอแจมหน่อ่ย ว่า..จริงครับ การเดินสายเมนแอร์ ควรต่อมาจากตู้เมนไฟฟ้าโดยตรง และไม่ควรต่อพ่วงกับปลั๊กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ ถ้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสสูงพร้อมกัน โดยใช้สายเมนเส้นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
ส่วนสายดินไม่ทราบว่าที่บ้านมีอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ให้ช่างต่อมาพร้อมกับสายเมนเลย ถ้าไม่มีควรทำระบบดินไว้ครับ เพื่อความปลอดภัย คุ้มครับ รายละเอียดคุยกับช่างได้เลย โชคดีครับ
โดย: bobby (bobby ) [14 ก.ค. 54 20:35] ( IP A:125.25.173.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

Thank you for sharing this useful information  

English to Albanian Translation in Dubai

English to Cambodian Translation in Dubai

English to Latvian Translation in Dubai

English to Malaysian Translation in Dubai

English to Mongolian Translation in Dubai

English to Pashto Translation in Dubai

English to Czech Translation in Dubai

English to Georgian Translation in Dubai

Translation and Formatting of PowerPoint Presentation in Dubai

arabic english translation Ajman

English  Arabic Translation Ras Al Khaimah

 

โดย: communicationlegaltranslation@gmail.com [1 พ.ย. 64 21:11] ( IP A:172.17.0.1 X: )