แอร์มีไฟรั่ว เวลาทำงานมีเสียงฉีดน้ำยาแอร์
   DAIKIN INVERTER FTKE09GVS 8500 btu ไม่ได้ต่อสายกราวมีไฟรั่วที่คอนเดนซิ่ง เวลาคอมทำงานไปยืนฟังเสียงที่คอนเดนซิ่งมีเสียงฉีดน้ำยา ท่อน้ำยาต่อประมาณ 1 m เพราะคอนเดนซิ่นอยู่ไกลหน่อยเลยใช้ท่อประมาณ 5m เพิ่งติดมาประมาณ 1 อาทิตย์ ไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวผิดปรกติไหมครับ เอาไขควงวัดไฟมีไฟติดด้วยครับ เฉพาะตรงน๊อต ที่ตัวถังที่เคลือบสีไม่มีไฟนะครับ
รบกวนหน่อยนะครับ
โดย: taboo [13 มิ.ย. 54 22:00] ( IP A:110.169.207.77 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แอร์ไดกิ้นส่วนมากจะมีไฟรั่วที่ตัวคอล์ยร้อนครับ วิธีแก้ ให้ใช้สายไฟเบอร์ 1 ต่อเข้ากับตัวเครื่องและปลายสายอีกด้านให้ต่อลงพื้นไปเลยครับ ถ้ารั่วไม่มากหายแน่นอนครับ อีกข้อที่ถามมาคือมีเสียงฉีดน้ำยาที่คอล์ยร้อน เป็นเรื่องปกติครับแอร์รุ่นใหม่ๆตัวแคปทิ้วอยู่ที่คอล์ยร้อนครับ อาจจะมีเสียงฉีดน้ำบ้างแต่ดังไม่มากนะครับ ถ้าดังมากอาจจะผิดปกติครับ ต้องเรียก 0 เข้าไปดูครับ

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [14 มิ.ย. 54 8:10] ( IP A:125.25.22.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สรุปว่า ต้องต่อสายดินไฟรั่วถึงจะหายใช่ไหมครับ แล้วอาการไฟรั่วนี้เป็นมาแต่แรกไม่ผิดปรกติใช่ไหมครับ อีกเครื่องนึงไม่ใช่อินเวอร์เทอ ไม่ต่อสายดินแต่ไม่เห็นดูดเลยครับ หรือว่าเพราะเป็นอินเวอร์เทอครับ สงสัยจังรบกวนอีกนิดนะครับ
โดย: taboo [15 มิ.ย. 54] ( IP A:110.168.71.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อย่างที่บอกครับ บางตัวก็เป็นบางตัวก็ไม่เป็นครับ ไม่เกี่ยวว่าเป็นรุ่นไหน

โดย: เจ้าที่ (เจ้าบ้าน ) [15 มิ.ย. 54 21:09] ( IP A:125.25.42.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   วันนี้ช่างมาดูแล้วครับ ช่างมาทำบอกว่าต้องเดินไฟใหม่ เพราะช่างคนเดิมต่อไฟจากปลั๊กไฟในห้อง เบรคเกอร์แบบจีนแดง misushi ไม่มี bi ของก๊อบ 20A ช่างบอกว่าสมควรเปลี่ยนใหม่ด้วย พอช่างเปิดรางครอบท่อออกมา เห็นสายไฟต่อกันถึงสองจุด แล้วสายคอนโทล ขนาดแค่ 1.0 ช่างบอกว่าสงสัยต้องเดินสายใหม่หมด ไม่งั้นใช้ไปสายไฟจะร้อนอันตราย แล้วเปลี่ยนสายคอนโทลเป็น 1.5 อย่างต่ำ

ไม่ทราบว่าที่ช่างบอกมานี้จริงหรือเปล่าครับ ควรเปลี่ยนไปเลยทีเดียวดีไหมครับ ทั้งเบรคเกอร์แล้วก็สาย จะได้ทำพร้อมสายดินเลย หรือว่าจะเดินแค่สายดินสายอย่างเดียวครับ

รบกวนตอบอีกนิดนะครับ
โดย: taboo (taboo ) [7 ก.ค. 54 2:55] ( IP A:110.168.73.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอแจมหน่อ่ย ว่า..จริงครับ การเดินสายเมนแอร์ ควรต่อมาจากตู้เมนไฟฟ้าโดยตรง และไม่ควรต่อพ่วงกับปลั๊กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ ถ้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสสูงพร้อมกัน โดยใช้สายเมนเส้นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
ส่วนสายดินไม่ทราบว่าที่บ้านมีอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ให้ช่างต่อมาพร้อมกับสายเมนเลย ถ้าไม่มีควรทำระบบดินไว้ครับ เพื่อความปลอดภัย คุ้มครับ รายละเอียดคุยกับช่างได้เลย โชคดีครับ
โดย: bobby (bobby ) [14 ก.ค. 54 20:35] ( IP A:125.25.173.203 X: )