easyair.pantown.com
กระดานถาม-ตอบ <<
กลับไปหน้าแรก
ผมเป็นช่างฝึกใหม่ครับ..ขอความรู้ครับ
แอร์ อิมีเน้นท์ ต่อเกจเข้า เซอร็วิสวาล์ว เปิดเครื่อง เข็มเกจ สวิงลงมาที่30 สักพัก ก็ตีขึ้น 60 ขึ้นลงขึ้นลง สังเกต ลมที่หน้าเครื่องคอยร้อน ตอนเข็มตกมาที่ 30 ลมไม่ร้อน พอ เข็ม ตีขึ้น 60 มีลมร้อน วัดอุณหภูมิ หน้าเครื่อง คอล์ย เย็น ได้ที่ 13-15 องศา ท่านเจ้าบ้าน กรุณา วิเคราะห์ให้เป็นวิทยาทานกับ กระผมด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย: ทวี / thwee_air@hotmail.com [26 มิ.ย. 55 19:31] ( IP A:125.24.132.75 X: )
ความคิดเห็นที่ 1
พอแรงดันขึ้นมา 60 แล้ว ตีกลับลงไป 30 อีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ตีกลับก็แสดงว่าปกติครับ น้ำยาอาจจะขึ้นช้าครับ แต่ถ้าตีกลับลงไป 30 อีก แล้วสักพักก็ดีดไป 60 อีก สลับกันอยู่อย่างนี้ผิดปกติครับ อาจจะมีการอุดตันในระบบครับ ส่วนเรื่องความเย็นหน้าแอร์ ไม่รู้ว่าแอร์ตัวนี้กี่บีทียูครับ แอร์ยิ่งใหญ่หน้าลมยิ่งเย็นครับ อย่างตัวนี้ 13-15 องศา ลองเติมน้ำยาให้ได้ 75 แอร์จะเย็นขึ้นกว่าเดิมครับ น้ำยา 60 น้อยไปนิดครับ
โดย: เจ้าที่ [27 มิ.ย. 55 6:34] ( IP A:125.25.36.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ
โดย: ทวี / thwee_air@hotmail.com [27 มิ.ย. 55 8:33] ( IP A:125.24.112.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
ขอทราบเกี่ยวกับ Hipressure สูง สาเหตุจากอะไรครับ
โดย: naraka_bkg@homail.co.uk [11 พ.ค. 56 4:57] ( IP A:171.99.2.220 X: )
คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน