รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ
   ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมพอจะมีความรู้เรื่องแอร์บ้างนิดหน่อยครับ วันนี้ผมไปเช็คแอร์ให้น้าครับ แอร์ไม่เย็นครับ ยี่ห้อtoshiba 12000 btu ตอนแรกมีไฟกระพริบที่operation คอมไม่ทำงาน ผมแก้ไขจน condensing unit ทำงาน แต่แอร์ไม่เย็น ผมวัดน้ำยา r22มี78psig กระแส 5.06 แอมป์ ผมเลยล้างfancoil แต่ก็ยังไม่เย็น รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ออ แอร์ติดตั้งมาสี่ปีครับ ขอบคุณครับ
โดย: พจน์ [8 เม.ย. 56 21:21] ( IP A:110.49.250.50 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   จากที่เล่ามาอาการปกติทุกอย่างนี่ครับ ลองจับท่อน้ำยาดูครับ ว่ามีความเย็นที่ท่อหรือเปล่า ถ้าไม่เย็นแสดงว่ามีปัญหาครับ ไม่ที่คอมก็ที่แคปทิ้วครับ

โดย: เจ้าที่ [9 เม.ย. 56 7:30] ( IP A:125.25.23.29 X: )