รวมภาพการทำงานหลายวันของทีมช่างที่ร้านเจริญแอร์ครับ
   ถ่ายรูปการทำงานไว้หลายวันแล้วครับแต่ไม่ว่างเอามาให้ดูกันซักที วันนี้มีโอกาศเลยเอามาให้ชมกัน เป็นการทำงานกับแอร์หลายยี่ห้อและหลายสถานที่ครับ ตัวแรกเป็นแอร์ประกอบ ขนาด 25000 บีทียู

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:32] ( IP A:124.120.73.155 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นครับ หลังจากตรวจเช็คดูพบว่า สายหัวหลักคอมไหม้ครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:37] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เมื่อเปลี่ยนสายหัวหลักที่ไหม้แล้วก็หาสาเหตุของการที่สายไหม้ พบว่าพัดลมคอล์ยร้อนตัวเล็กไปครับ แอร์ขนาด 25000 บีทียู ต้องใช้มอเตอร์พัดลมขนาด 1/4 แรงครับ ส่วนตัวนี้ใช้แค่ 1/8 เองครับ ทำใมมันจะไม่ไหม้ละครับ มันระบายความร้อนไม่ทันครับ จึงแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนด้วยเพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะไหม้อีก

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:43] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   นี่มอเตอร์ตัวใหม่ 1/4 แรงครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:44] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   มาดูตัวต่อไปครับ เป็นการล้างแอร์ติดผนังขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อจำไม่ได้ครับเนื่องจากผ่านมาหลายวันครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:48] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ดูจากความสกปรกก็สมควรล้างครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:49] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   คลุมผ้าครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:50] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษนะครับ น้ำที่ล้างออกมาสีนี้จริงๆ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:52] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   รูปนี้หลังจากล้างแล้วครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:53] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อีกรูปครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:54] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ตัวต่อไปครับ เปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟครับ เทรน ขนาด 18000 บีทียูครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:56] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะลงให้ดูเยอะแล้ว ก่อนเปลี่ยน 8.8 แอมป์ พอเปลี่ยนมาใช้น้ำยาประหยัดไฟเหลือ 6.5 แอมป์

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:59] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   มาที่ตัวสุดท้ายครับ ตัวนี้อาการหนักหน่อย เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์มาประมาณ 1 ปี ปัญหาคือหน้าร้อนช่วงกลางวัน คอมนอ๊กครับ ช่วงกลางคืน หรือหน้าฝนหน้าหนาวใช้งานได้ปกติครับ เปลี่ยนช่างมา 3 รายแล้วครับ แก้กันไม่หายสักที มาถึงมือช่างที่ร้าน เจริญแอร์ ละครับจะหามั๊ย
แอร์ตัวนี้ ขนาด 12000 บีทียู ยี่ห้อ มิตซู วัดการกินไฟได้ 6.5 แอมป์ มากไปหน่อยสำหรับแอร์มียี่ห้อ จึงตรวจเช็คภายในคอล์ยร้อน พบว่าช่างที่เปลี่ยนคอมไม่ได้เปลี่ยน แคปทิ้ว หรือตัว สเปรน้ำยาด้วย จึงแจ้งให้ลูกค้าทราบ ว่าสาเหตุน่าจะมาจาก แคปทิ้วน่าจะตัน หรือ ไม่พอดีกับคอมลูกใหม่ต้องเปลี่ยน แคปทิ้ว เนื่องจากลูกค้าสนใจจะใช้น้ำยาประหยัดไฟจึงให้เปลี่ยนน้ำยาไปด้วยเลย

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:15] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   นี่ครับแคปทิ้ว ตัวต้นเหตุ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:17] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   นี่ตัวใหม่ครับ เปลี่ยนแล้วเรียบร้อย หลังจากเปลี่ยนแคปทิ้ว และเปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟแล้วทดลองเปิดแอร์ วัดแอมป์ได้ 4.7ครับ
คอมเพรสเซอร์เดินเงียบลงจนลูกค้าชมเลยครับ เป็นอีกความภูมิใจของทีมช่างครับ

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:23] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแอร์ที่ร้าน เจริญแอร์ ยินดีให้บริการครับ
โทร 02-9472909 ,081-6345681

โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:25] ( IP A:124.120.73.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   เยื่ยมจิงๆ ครับ ขอชมเชยครับ
โดย: ter [24 เม.ย. 50 16:03] ( IP A:61.90.129.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ขอบคุณมากครับที่ลงข้อมูลการซ่อมแอร์เผื่อว่าจะเป็นแนวทางแก่ช่างแอร์ท่านอื่นที่เจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ครับ

โดย: TW99 [3 พ.ค. 50 16:46] ( IP A:58.136.80.239 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   เติมน้ำยาประหยัดไฟเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
โดย: kob@hotmail.com [26 ก.พ. 51 16:39] ( IP A:125.27.227.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   คืออยากทราบว่า ห้องที่ติดตั้งแอร์25000บีทียู แล้วเป็นร้านเสริมสวยด้วย ค่าไฟต่อหนึ่งเดือนออกมา หนึ่งร้อย-สองร้อยนี่เป็นไปได้ไหมมีไรผิดปกติไหม
โดย: mon_mon39@hotmail.com [3 มี.ค. 51 18:41] ( IP A:117.47.27.46 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ตอบ คห. 19 คิดตามขนาด BTU ของเครื่องครับ

ตอบ คห. 20 น่าจะผิดปกติที่หม้อไฟครับ ถ้าการไฟฟ้ายังไม่มา
ตรวจเช็คก็ถือว่ากำไรไปก่อน แต่ถ้าการไฟฟ้ามา
ตรวจอาจจะโดนย้อนหลังได้ครับ แล้วเสียค่าไฟ
*** 100 - 200 บาท แล้วแอร์เย็นไหมครับ
ถ้าเย็นดี ถือว่ากำไร 2 ต่อ ครับ...

ตอบ คห. 21 ขอโทษทีครับตอบไม่ได้ เพราะอ่านไม่รู้เรื่องครับ

โดย: เจ้าที่ [23 มี.ค. 51 16:11] ( IP A:124.121.240.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ดีครับ
แอร์ 60000บีทียู แคปทิ้ว อยู่คอยล์เหรือคอยล์ร้อนครับ
โดย: somchart_tong@hotmail.com [27 มี.ค. 52 8:58] ( IP A:124.157.253.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านผม เปลียนคอมเพลสเชอร์ใหม่แล้วและดายเออร์ใหม่เสร็จแล้วแวคคัม ดูดความเชื้นแวคคัม พอเดินเครื่องเติมน้ำยาแล้วไม่เข้า เกเช็คทางไฮสูงมากเกินสามร้อย เป็นเพราะไรครับ
ขอให้ท่านผู้รู้แนะนำหนอยครับ
โดย: suwi2008@hotmail.com [27 มี.ค. 52 9:09] ( IP A:124.157.253.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ส่วนมากถ้าทางด้านไฮสูงมากจะมาจากการระบายความร้อนของคอมไม่ดี ลองเช็คดูอีกทีว่าแผงคอล์ยร้อนกับขนาดคอมแอร์พอดีกันหรือเปล่า

โดย: เจ้าที่ [28 มี.ค. 52 22:28] ( IP A:125.25.234.239 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

Excellent article. It is Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.

 

English to Hebrew Translation

English to Kashmiri Translation

English to Malay Translation

English to Nepali Translation

English to Portuguese Translation

English To Sinhala Translation

English To Tagalog Translation

English To Urdu Translation 

English To Azerbaijani Translation

English To Cantonese Translation

English To Dutch Translation

English to French Translation 

English to Hindi Translation

English To Kazakh Translation

English To Malayalam Translation

English To Norwegian Translation

English To Punjabi Translation 

English To Sinhalese Translation

English To Tamil Translation

English to Vietnamese Translation 

English to Bahasa Translation 

English to Chinese Translation

English To Estonian Translation

 

โดย: legaltranslatedubai@gmail.com [10 พ.ย. 64 17:19] ( IP A:172.17.0.1 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน