รวมภาพการทำงานหลายวันของทีมช่างที่ร้านเจริญแอร์ครับ
|
ความคิดเห็นที่ 1 ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นครับ หลังจากตรวจเช็คดูพบว่า สายหัวหลักคอมไหม้ครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:37] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 2 เมื่อเปลี่ยนสายหัวหลักที่ไหม้แล้วก็หาสาเหตุของการที่สายไหม้ พบว่าพัดลมคอล์ยร้อนตัวเล็กไปครับ แอร์ขนาด 25000 บีทียู ต้องใช้มอเตอร์พัดลมขนาด 1/4 แรงครับ ส่วนตัวนี้ใช้แค่ 1/8 เองครับ ทำใมมันจะไม่ไหม้ละครับ มันระบายความร้อนไม่ทันครับ จึงแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนด้วยเพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะไหม้อีก
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:43] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 3 นี่มอเตอร์ตัวใหม่ 1/4 แรงครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:44] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 4 มาดูตัวต่อไปครับ เป็นการล้างแอร์ติดผนังขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อจำไม่ได้ครับเนื่องจากผ่านมาหลายวันครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:48] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 5 ดูจากความสกปรกก็สมควรล้างครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:49] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 6 คลุมผ้าครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:50] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 7 ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษนะครับ น้ำที่ล้างออกมาสีนี้จริงๆ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:52] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 8 รูปนี้หลังจากล้างแล้วครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:53] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 9 อีกรูปครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:54] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 10 ตัวต่อไปครับ เปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟครับ เทรน ขนาด 18000 บีทียูครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:56] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 11 ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะลงให้ดูเยอะแล้ว ก่อนเปลี่ยน 8.8 แอมป์ พอเปลี่ยนมาใช้น้ำยาประหยัดไฟเหลือ 6.5 แอมป์
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 6:59] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 12 มาที่ตัวสุดท้ายครับ ตัวนี้อาการหนักหน่อย เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์มาประมาณ 1 ปี ปัญหาคือหน้าร้อนช่วงกลางวัน คอมนอ๊กครับ ช่วงกลางคืน หรือหน้าฝนหน้าหนาวใช้งานได้ปกติครับ เปลี่ยนช่างมา 3 รายแล้วครับ แก้กันไม่หายสักที มาถึงมือช่างที่ร้าน เจริญแอร์ ละครับจะหามั๊ย แอร์ตัวนี้ ขนาด 12000 บีทียู ยี่ห้อ มิตซู วัดการกินไฟได้ 6.5 แอมป์ มากไปหน่อยสำหรับแอร์มียี่ห้อ จึงตรวจเช็คภายในคอล์ยร้อน พบว่าช่างที่เปลี่ยนคอมไม่ได้เปลี่ยน แคปทิ้ว หรือตัว สเปรน้ำยาด้วย จึงแจ้งให้ลูกค้าทราบ ว่าสาเหตุน่าจะมาจาก แคปทิ้วน่าจะตัน หรือ ไม่พอดีกับคอมลูกใหม่ต้องเปลี่ยน แคปทิ้ว เนื่องจากลูกค้าสนใจจะใช้น้ำยาประหยัดไฟจึงให้เปลี่ยนน้ำยาไปด้วยเลย
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:15] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 13 นี่ครับแคปทิ้ว ตัวต้นเหตุ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:17] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 14 นี่ตัวใหม่ครับ เปลี่ยนแล้วเรียบร้อย หลังจากเปลี่ยนแคปทิ้ว และเปลี่ยนน้ำยาแอร์ประหยัดไฟแล้วทดลองเปิดแอร์ วัดแอมป์ได้ 4.7ครับ คอมเพรสเซอร์เดินเงียบลงจนลูกค้าชมเลยครับ เป็นอีกความภูมิใจของทีมช่างครับ
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:23] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 15 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแอร์ที่ร้าน เจริญแอร์ ยินดีให้บริการครับ โทร 02-9472909 ,081-6345681
| โดย: เจ้าที่ [24 เม.ย. 50 7:25] ( IP A:124.120.73.155 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 16 เยื่ยมจิงๆ ครับ ขอชมเชยครับ | โดย: ter [24 เม.ย. 50 16:03] ( IP A:61.90.129.98 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 17 ขอบคุณมากครับที่ลงข้อมูลการซ่อมแอร์เผื่อว่าจะเป็นแนวทางแก่ช่างแอร์ท่านอื่นที่เจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ครับ
| โดย: TW99 [3 พ.ค. 50 16:46] ( IP A:58.136.80.239 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 19 เติมน้ำยาประหยัดไฟเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ | โดย: kob@hotmail.com [26 ก.พ. 51 16:39] ( IP A:125.27.227.125 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 20 คืออยากทราบว่า ห้องที่ติดตั้งแอร์25000บีทียู แล้วเป็นร้านเสริมสวยด้วย ค่าไฟต่อหนึ่งเดือนออกมา หนึ่งร้อย-สองร้อยนี่เป็นไปได้ไหมมีไรผิดปกติไหม | โดย: mon_mon39@hotmail.com [3 มี.ค. 51 18:41] ( IP A:117.47.27.46 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 22 ตอบ คห. 19 คิดตามขนาด BTU ของเครื่องครับ
ตอบ คห. 20 น่าจะผิดปกติที่หม้อไฟครับ ถ้าการไฟฟ้ายังไม่มา ตรวจเช็คก็ถือว่ากำไรไปก่อน แต่ถ้าการไฟฟ้ามา ตรวจอาจจะโดนย้อนหลังได้ครับ แล้วเสียค่าไฟ *** 100 - 200 บาท แล้วแอร์เย็นไหมครับ ถ้าเย็นดี ถือว่ากำไร 2 ต่อ ครับ...
ตอบ คห. 21 ขอโทษทีครับตอบไม่ได้ เพราะอ่านไม่รู้เรื่องครับ
| โดย: เจ้าที่ [23 มี.ค. 51 16:11] ( IP A:124.121.240.153 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 25 ดีครับ แอร์ 60000บีทียู แคปทิ้ว อยู่คอยล์เหรือคอยล์ร้อนครับ | โดย: somchart_tong@hotmail.com [27 มี.ค. 52 8:58] ( IP A:124.157.253.212 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 26 ดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านผม เปลียนคอมเพลสเชอร์ใหม่แล้วและดายเออร์ใหม่เสร็จแล้วแวคคัม ดูดความเชื้นแวคคัม พอเดินเครื่องเติมน้ำยาแล้วไม่เข้า เกเช็คทางไฮสูงมากเกินสามร้อย เป็นเพราะไรครับ ขอให้ท่านผู้รู้แนะนำหนอยครับ | โดย: suwi2008@hotmail.com [27 มี.ค. 52 9:09] ( IP A:124.157.253.212 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 27 ส่วนมากถ้าทางด้านไฮสูงมากจะมาจากการระบายความร้อนของคอมไม่ดี ลองเช็คดูอีกทีว่าแผงคอล์ยร้อนกับขนาดคอมแอร์พอดีกันหรือเปล่า
| โดย: เจ้าที่ [28 มี.ค. 52 22:28] ( IP A:125.25.234.239 X: ) |  |
|