แอร์ 12000 btu กินกระแส 6.1A แอร์เริ่มมีปัญหาไม่เย็นให้ 1.ช่างเจ้าที่หนึ่งมาซ่อมเปลี่ยน cap run จาก 30 เป็น 40 แต่ผมมาเปิดแอร์แล้ว แอร์ก็ทำอุณหภูมิไม่ได้เหมือนเดิมเช่นตั้งไว้ 26 ม้นลงมาไม่ถึง 2.ช่างเจ้าที่สองมาล้างแอร์ และเติมน้ำยา ถามช่างเรื่อง cap run ช่างบอกไม่เกี่ยวเลยให้เปลี่ยนกลับเป็น 30 ตัวเดิม แอร์ก็เย็นดีได้สักไม่กี่เดือนก็เริ่มมีอาการคือ ตอนกลางคืน แอร์ร้อนๆ หนาวๆ บ่อยๆ แล้วสักพักความเย็นของแอร์ก็เริ่มหายจนเหลือแต่ลม ทิ้งแอร์ไว้ไม่ได้เปิดอีกหลายเดือน เคยเปิดแบบเป็นลมทิ้งไว้ทั้งคืนเพราะทนร้อนไม่ไหว ไปเปิดดูเจอ cap run ไหม้นิดๆ ตรงขั้วน่าจะเพราะช่างเสียบขั้วไม่แน่น ตอนนี้อยากหาสาเหตุ อุปกรณ์ที่คอยล์ร้อนมี 1.compressor โรตารี่ 2.cap run 40 ไมโคร ใช้ meter ลองวัดดู เข็มวิ่งขึ้นสุดและตอนลงช้าๆ 3.cap พัดลม 3ไมโคร ใช้ meter ลองวัดดู เข็มวิ่งขึ้นสุดและตอนลงเร็ว 4.มอเตอร์+พัดลม 5.หน้า contact สำหรับต่อไฟไปจ่ายให้ compressor และ พัดลม ผมลองมาวัดน้ำยาด้าน low ตอนแรกได้ ประมาณ 10 psi กระแสประมาณ 3-4 A ตอนแรกคิดว่าเป็นที่น้ำยาขาดเลยเติมไป ได้กระแส 6.03-6.08 A น้ำยาแอร์ได้ประมาณ 45 psi ได้ยินเสียงฉีดน้ำยาอยู่แต่กระปริดกระปอยไม่ได้ต่อเนื่อง เห็นกระแสได้เกือบ 6.1Aแต่น้ำยาแอร์ไม่ถึง 75 เลยหยุดเติมน้ำยาหาสาเหตุก่อน compressor มีการตัดต่อทุก 5 นาทีตอน compressor ต่อใหม่แรกๆ แรงดันด้าน low จะ swing วิ่งที่ 30-50 สักพักถึงจะมาอยู่ที่ 45 สังเกตแล้วเหมือนจะตอนฉีดน้ำยาแรงดันจะเปลี่ยน(ไม่รุ้จริงหรือเปล่า) แถมตอน compressor ตัดลองเอาไขควงเช็คไฟมาจิ้มที่เครื่องกลับมีไฟลง ground ด้วย ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าเป็นที่อะไร |