ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาแอร์สี่ทิศทางน้ำหยดครับ
   

เป็น carrier ครับ condense น้ำหยดบริเวณมุมด้านล่างของขอบคอยล์เย็นที่เป็น Ubend ตรงช่องเป่าลมเย็น น้ำซึมตามขอบใต้ถาดรองน้ำทิ้งกับรอยต่อของpanel หน้ากากแอร์  เอาแอโรเทปอัดระหว่างรอยต่อแล้วก้อยังไม่หาย ท่อน้ำทิ้งปกติ ลูกลอย ปํ๊มปกติ น้ำยาที่70ปอนด์ ขนาด 36000 บีทียู ครับ

โดย: สงคราม [30 ก.ค. 57 21:57] ( IP A:183.88.161.21 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ปัญหาแอร์เป็นหยดน้ำเกาะนี่ปวดหัวครับ บางทีฉนวนหมดอายุก็เป็นครับ หรือตัวคอล์ยเย็นตันข้างในเป่าลมเย็นไม่ออก หรือเป็นน้ำแข็งก็เป็นคอนเด้นได้ ลองค่อยๆไล่ดูครับ

โดย: เจ้าที่ [31 ก.ค. 57 7:45] ( IP A:125.25.146.98 X: )