ทำไมไฟ LED ที่โชว์สถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ไม่โชว์
   

เนื่องจากแอร์ ยอร์ค ขนาด 36,666 Btu.  380 V.ที่พึ่งติดตั้งไปปีที่แล้ว แต่ไม่ค่อยได้ใช้งาน 

มาเปิดใช้งาน คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน เลยไปเปิดฝาคอนเดนซิ่งดู ที่แม็กเนติกบอกว่าถ้าถ้าสลับเฟสไฟ อย่าไปกดที่หน้าแม็กเพราะจะทำให้คอมเพรส้ซอร์เสียหายได้ เลยคิดได้ว่าเคยไปถอดสายที่ลูกเซอร์กิตแล้วคงต่อสลับเฟส จึงทำการดูที่ก้นแม็กว่าเฟสอะไรเข้าเฟสอะไร

แล้วลองไปสลับสาย คอมเพรสเซอร์ทำงาน อุณหภูมิในห้องเย็นลดลง เหลือ 24 องศาตามที่ตั้งรูมเทอร์โม แต่ทำไมไฟ LED ที่โชว์สถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ไม่โชว์สถานะว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ ช่วยวิเคราะห์และแนะนำวิธีตรวจสอบให้ทีครับ (ผมคิดว่าหลอด LED ไม่น่าจะเสียเพราะพึ่งติดและไม่ค่อยได้ใช้งาน

 

โดย: jatupor_007@hotmail.com [9 ก.ย. 57 11:17] ( IP A:110.164.76.190 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ลองเช็คดูว่ามีไฟ comp ส่งไปที่แมคหรือเปล่า ถ้ามีและไฟแสดงสถานะคอมไม่เสียไฟก็ต้องติด ถ้าไม่ติดให้รื้อดูเลยครับ อาจจะมีอะไรไปบังดวงไฟด้านในไว้ก็ได้ครับ หรือไม่ขั้วหลอดอาจหลวมลองดูครับ

โดย: เจ้าที่ [11 ก.ย. 57 8:00] ( IP A:125.25.132.155 X: )