ความคิดเห็นที่ 1 น้องครับถ้าน้องขออย่างนี้ พี่ขอแนะนำให้ไปอ่าน B31.3 ทั้งเล่มเลยนะครับ | | โดย: wdt8/komkrit [16 มิ.ย. 52 12:53] ( IP A:58.181.146.2 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 2 หุหุ ช่างบอย ดักอีกแล้ว เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ | | โดย: ปอ Pluto [21 มิ.ย. 52 15:21] ( IP A:117.47.197.223 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 3 my opinion na take RT ไม่เกี่ยว กับ HAZ แต่ เรื่องที่บอกว่า แนวเชื่อม อยู่ใกล้กันน้อยกว่า 38 mm นั้น เข้าใจว่าเป็น girth weld นะครับ ต้องพิจารณาที่ wall thickness of pipe minimun ที่ 5 times and/or over ครับ **ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดพิจารณา**
| | โดย: IP32(ลูกจ้างชั่วคราว) [27 มิ.ย. 52 14:48] ( IP A:61.19.88.226 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 4 ในหัวข้อ (Para.) ไหนครับ.....บอกด้วย | | โดย: ปอ Pluto (Webmaster) [27 มิ.ย. 52 17:13] ( IP A:203.113.119.250 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 5 ถ้าใน B31.3 ผมอ่านแล้วไม่มีนะครับ ถ้าเจอบอกด้วยครับ ถ้าเป็น 5 เท่าของความหนานั้นอยู่ API650 มีครับ แต่ที่ผมทำของ PLUTO อยู่นี้ความห่างของรอยเชื่อม ไม่ว่าจะเป็น Fillet หรือ Butt เป็นต้น ต้องทำตาม Project Spec. ครับ | | โดย: Komkrit [27 มิ.ย. 52 19:40] ( IP A:119.42.93.143 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 6 เสือบอยเป็นไงบ้าง บายดีไหม แนะนำน้องเขาหน่อยนะ | | โดย: wdt8 [2 ก.ค. 52 12:17] ( IP A:124.157.189.140 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 7 Chapter VI Other Examination พี่ Komkrit อยู่ Shop หรือ แหลม ครับ ผมอยู่ Shop หนองค้อครับ แต่อยู่ E&G ครับ ถ้าอยู่ที่เดียวกันจะได้เข้าไปปรึกษาบ้างครับ
| | โดย: WDT14 [2 ก.ค. 52 14:19] ( IP A:124.121.17.71 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 8 ผมอยู่ Shop ครับ ดู STIC BUILT PROJECT ติดต่อเบอร์ 040 | | โดย: komkrit [3 ก.ค. 52 11:30] ( IP A:58.181.146.2 X: ) |  |
ความคิดเห็นที่ 9 ความเห็นที่ 7 และ 8 ไม่ทราบว่าเจอกันยังครับ....
สองเสือ WDT ในป่าลึก(มากกกก) เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ | | โดย: ปอ Pluto (Webmaster) [16 ก.ค. 52 8:47] ( IP A:203.113.119.250 X: ) |  |
|